Q345B地脚螺栓能否Q235B代替
qq_1475750308147
2016年10月06日 18:43:22
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-7 09:26 编辑 高寒地区(新疆)图纸要求Q345B的地脚螺栓,进货成了Q235B,请问影响大不大,上层钢结构起来承受的力对螺栓有没有影响。能否代替。

本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-7 09:26 编辑

高寒地区(新疆)图纸要求Q345B的地脚螺栓,进货成了Q235B,请问影响大不大,上层钢结构起来承受的力对螺栓有没有影响。能否代替。
免费打赏
甲方施工员
2016年10月08日 08:32:45
2楼
影响大了去了
这个极限强度都不一样
回复
死亡骑士1
2016年10月12日 14:02:30
3楼
学习了,拓展思维
回复
xtycy
2017年05月24日 15:00:16
4楼
强度不一样,适应坏境也不一样的
回复
echo_8520
2017年05月24日 15:04:17
5楼
这是绝对不行的,Q345B可替代Q235B,反之不行
回复
顺风顺水
2017年05月25日 09:28:33
6楼
按要求施工吧!
回复