本期【结构设计新手总结.卫生间】精彩导读:现场检查中总结了卫生间降板的质量通病如下——卫生间降板边缘和下部隔墙板(墙)不能顶实,造成隔墙板上端难于固定(形成自由端,构成安全隐患。或者隔墙板上部出现错台,影响整体美观!如下图1和a、b、c. 一、原因分析1、设计图纸平面图一般只标注降板上表面轮廓净尺寸,不会给出降板的断面宽度尺寸(或降板下表面净尺寸)需要施工单位参考平法图集和建筑平面图确定。
![1439358311.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
本期【结构设计新手总结.卫生间】精彩导读:现场检查中总结了卫生间降板的质量通病如下——卫生间降板边缘和下部隔墙板(墙)不能顶实,造成隔墙板上端难于固定(形成自由端,构成安全隐患。或者隔墙板上部出现错台,影响整体美观!如下图1和a、b、c.
1、设计图纸平面图一般只标注降板上表面轮廓净尺寸,不会给出降板的断面宽度尺寸(或降板下表面净尺寸)需要施工单位参考平法图集和建筑平面图确定。
平法图集中相关内容:04G101-4、11G101-1明确截面宽度是h(等于板厚h),09G901-4宽度是t(没明确数据,需问设计)如图2
2、由于图纸不明确(或对图集不熟悉),以及施工中降板尺寸控制不严格,造成t值(降板壁厚)随意确定,会出现以下现象。
技术人员在图纸会审时和设计单位沟通降板的断面宽度,使得降板下部侧壁和隔墙板(墙)立面在同一竖直面上,即明确侧壁t的尺寸等于二次结构隔墙板或隔墙厚度。
对劳务队伍进行详细的交底,加强(模板工程)质量检查,控制好降板的尺寸避免实际t值过大或过小。
三、纠正措施
针对已经出现问题的降板需要做如下处理:
1、凸出隔墙板的降板侧壁进行剔凿,使得降板下部侧壁和隔墙板立面在同一竖直面上。如图6。剔凿中如出现钢筋,则不能剔凿,只能保持现状,再和设计沟通。
3、降板和隔墙板接触面过小,t值太小,如图8,降板需要返工或做加固处理。
4、由于模板工程控制不严格,侧壁尺寸t虽然符合要求,但侧壁整体外移,造成侧壁外边缘剔凿,内边缘修补的现象比较多。如图9,这种剔凿会减小t值,形成结构隐患。
四、关于t值等于隔墙(板)厚度的尺寸分析以常见的降板做法(下降5cm)分析。
假设一、降板厚度120mm,后做隔墙板厚度90mm,降板壁厚做成90mm,则降板最弱断面厚度为114mm=222)55-120(+90,见图10,114mm≈120mm板厚,基本可行。
假设二、降板厚度150mm,隔墙板厚度90mm,壁厚做成90mm,则降板最弱断面厚度为135mm=222)50-150(+90,135mm≈150mm。
(如按图集施工,壁厚做成150mm,则降板最薄弱断面厚度为180mm>150mm);
错误实例:某工程降板厚度120mm,隔墙板厚度90mm,经检查壁厚做成40mm,则降板最弱断面厚度为81mm=22)50-120(+402,81mm«120mm,造成了结构隐患;经过上述对比,我们认为壁厚t等于下部隔墙厚度基本可行,但是缺少严格的结构理论验算。
五、关于降板钢筋做法的分析
图11、12、13,是工程中见到过的降板配筋方式,现图集已经统一了做法,下述3种不成熟做法应竭力避免。图11在上部阳角部位形成了素混凝土区,Ⅰ号钢筋弯折剧烈,不符合1:6要求,造成局部应力集中。且有2处阴角形成受拉区,这样配置钢筋,混凝土易破坏;图12下部阴角形成受拉区,这样配置钢筋,混凝土易破坏;图13有2处阴角形成受拉区,这样配置钢筋,混凝土易破坏。
问答集锦:
1、卫生间的结构板必须下沉吗?是不是强制性的?
解答:不是强制性要求,是建筑功能的需要,卫生间洁具埋设需要。如果建筑面层较厚,建筑面层里把高差做出来,也是可以的。这样,结构的板面就是一个标高了。卫生间降板,主要是考虑卫生间用水多,考虑排水找坡的原因。如果不降板,找完坡之后门口位置会比门外面高。(具体情况取决于建筑方的要求)
2、卫生间降板错层是否考虑:关于卫生间、外走廊等降板的问题,一般都是降30-50mm的,有的人考虑这个,在楼板错层中输入,有的人不考虑?
解答:要输入楼板错层,在楼板错层中输入50mm 板筋实际中不能拉通,就跟楼主说的那样 3级钢本身就比较难弯折!(仅供参考,还要看个人的习惯)
3、(案例分析)项目情况:上海,18层高层住宅,层高2.8m,业主要省钱。
1. 客厅、卧室等房间结构降板5cm,再做5cm细石混凝土面层。
问:结构为何降板5cm,面层做2cm水泥砂浆行吗?
2. 卫生间、厨房结构降板7cm。
问:我家厨房和餐厅的装修完成面都一样平,是否有必要多降板2cm,地面是否要做防水(请列出规范)?
卫生间地面防水如何做;墙面防水做到1.8m高还是要满墙防水。(请列出规范)
3. 开敞阳台结构降板8cm
问:地面是否要做防水(请列出规范)
假如所有房间结构降板一样多,由装修面层做出高差,是否可行?
4. 顶层平屋面作为上人屋面还是非上人屋面?
5. 顶层平屋面结构没有降板,建筑与结构标高一致,这样顶层净高比标准层高了5cm,窗洞也比标准层高了5cm,门窗与标准层不一致怎么办?
让结构梁多加5cm能解决问题,但3个结构老法师,都不考虑窗洞高度的问题?
解答:对于了解的几个问题回答下,规范懒得翻,就说下为什么吧。
1. 客厅、卧室等房间结构降板5cm,再做5cm细石混凝土面层。
问:结构为何降板5cm,面层做2cm水泥砂浆行吗?
答:面层做2CM水泥砂浆的做法不合适,还不如不做。因为是住宅,不知道你们是毛坯房还是精装,但是本着业主使用原则。水泥砂浆一则不美观,二则质量不易保证,三则还要考虑隔声、节能要求。
2. 卫生间、厨房结构降板7cm。
问:我家厨房和餐厅的装修完成面都一样平,是否有必要多降板2cm,地面是否要做防水(请列出规范)?
卫生间地面防水如何做;墙面防水做到1.8m高还是要满墙防水。(请列出规范)
答:卫生间和厨房如果用水的话,肯定要防水,如果卫生间不降板也可以,但是最好做个门槛,防止水外流。卫生间防水高度可以如果有淋浴应该是1.8m高就可以了。
3. 开敞阳台结构降板8cm
问:地面是否要做防水(请列出规范)
假如所有房间结构降板一样多,由装修面层做出高差,是否可行?
答:如果纯粹的阳台,没有水的话,应该不用防水。结构降板可以节约部分成本,如果装修做出的话,因为卫生间、厨房毕竟面积小,需要太高地面的面积比较大,不经济。
4. 顶层平屋面作为上人屋面还是非上人屋面?
答:屋面做成上人还是非上人的这要看业主需求了。
5. 顶层平屋面结构没有降板,建筑与结构标高一致,这样顶层净高比标准层高了5cm,窗洞也比标准层高了5cm,门窗与标准层不一致怎么办?
答:如果想保持一致,可以结构梁下返个外沿的做法。
让结构梁多加5cm能解决问题,但3个结构老法师,都不考虑窗洞高度的问题?
4、建筑结构设计中卫生间的大降板和小降板的有什么区别?
解答:大降板一般是30—50cm左右,安装洁具时需回填,小降板一般只有2—5cm,在安装蹲槽式需要做一个台子,不让洁具无法安装,因为管道都在降板内,整修时不会影响下面一层的住户,且目前很多主排水立管走在采光井内,立管不用穿越下面楼层住户了。
知识延伸:卫生间降板蹲便器最小降300mm,勉强还可以。蹲便器的厚度一般为180mm,加上排水管直径110mm基本满足要求;坐便器是在卫生间的地面上安装,与降板或不降 板无关系。现在,同层排水问题,不是大便器的问题,是卫生间当采用坐便器时的卫生间地漏问题,好得现在市面上有多通道式的地漏了,所以,无论蹲便器或坐便 器安装卫生间降板300mm,均能满足要求。
妈妈说: 分享是一种积极的生活态度!点赞是一种高尚的品质,【易筑结构】微信公众平台每天准时推送免费资料大礼包,结构设计精华总结,最新资讯,你的加入就是对我们最大的支持!