更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。
更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。
12楼
图集上有的
99D203-1 35-6KV变配电所二次接线(交流操作部分)
01D203-2 6~10千伏配电所二次接线(直流操作部分)
回复
13楼
图集上有的
99D203-1 35-6KV变配电所二次接线(交流操作部分)
01D203-2 6~10千伏配电所二次接线(直流操作部分)
回复
14楼
这种互感 器是最常用 的接法。
回复
15楼
房地产安装 发表于 2016-10-8 16:19 看不懂,学习了此乃三只单相四线圈电压互感器,二次线圈共3套,分别供计量、保护、接地故障使用。
回复
16楼
这个很简单的
回复
17楼
学习了!!!!
回复
18楼
按说明书啊
回复
19楼
1a,1n 0.2级,接电度表电压绕组,2a,2n 0.5级接功率表电压绕组,da,dn 接开口三角,用于监视一次系统接地。具体接法如下;
1、0.2级的三只Y星接线,3个(1a)分别引出1a,1b,1c 。.3个(1n)全部并在一起引出1n. 那么0.2级共引出1a,1b ,1c,1n
2、0.5级的三只Y星接线,3个(2a)分别引出2a,2b,2c。 3个(2n)全部并在一起引出2n, 那么0.5级共引出2a,2b,2c,2n
3 二次开口三角接法,a相的da直接引出至端子da, a相的dn与b相的da连接,b相的dn与c相的da连接,c相的dn直接引出至端子
4、二次侧1n、2n、dn 和开关柜外壳的接地点全部连接在一起
回复
20楼
谢谢楼主!
回复
21楼
我不是潘金莲 发表于 2016-10-8 14:49 一次看的很明白,二次两个星型只需把1n,2n连接接地,开口三角dn与da连接接地吗?da,dn(接地)引出到继电保护装置。
回复