在设计混凝加药系统溶解池和溶液池时,PAC和PAM的投加浓度怎么选取?如果是由实验室混凝实验探索出来的,在实际工程应用时需要乘以相关的放大系数吗?
在设计混凝加药系统溶解池和溶液池时,PAC和PAM的投加浓度怎么选取?如果是由实验室混凝实验探索出来的,在实际工程应用时需要乘以相关的放大系数吗?
2楼
PAC和PAM前期主要靠烧杯实验进行选样,然后根据选样进行烧杯浓度配比实验调出最佳配比浓度,然后上机实验根据烧杯实验配比浓度投加,现场根据情况调节加药量,所以实际工程处理的时候配比浓度不用放大。话述不好,如果看不懂可以打我电话18500153440赵恒,希望可以帮到您
回复
3楼
絮凝剂 发表于 2016-10-10 09:23 PAC和PAM前期主要靠烧杯实验进行选样,然后根据选样进行烧杯浓度配比实验调出最佳配比浓度,然后上机实验根 …很感谢您的帮助,我现在是需要选定一个最佳配比浓度进行混凝池的设计计算,上机实验的话现在还没那个条件……
回复
4楼
PAC配置浓度10%~20%,PAM配置浓度0.1%~0.2%
回复
5楼
楼上说的对,但是PAC最好在5%到20%,PAC如果配比浓度过大溶解不充分沉淀物和不容物容易生成沉淀,堵管道等问题
回复
6楼
caitlynmao 发表于 2016-10-26 17:22 很感谢您的帮助,我现在是需要选定一个最佳配比浓度进行混凝池的设计计算,上机实验的话现在还没那个条件 …我的意思是实验数据和实际上机是有区别的,一般配比浓度PAC5%到15%,PAM0.1%到0.5%根据实验室取水实验投加量判断最佳配比浓度。
回复