[size=13.3333px]一个小变电所,采用直流操作电源,已在控制室设置了直流屏,报电业局时被要求在进线再加PT柜,会不会太浪费了?
[size=13.3333px]一个小变电所,采用直流操作电源,已在控制室设置了直流屏,报电业局时被要求在进线再加PT柜,会不会太浪费了?
12楼
还是加个PT柜吧,计量和显示都得用。
回复
13楼
leedongcheng 发表于 2016-10-11 16:14 你高配系统原来没有PT吗?原来从低压柜取的交流电源
回复
14楼
PT柜肯定要有的吧,只是进线柜不是一般加PT就行了?
回复
15楼
二者没啥必然的联系吧
回复
16楼
这两者之间功能上应该没啥必然的联系,直流屏好像也不能取代PT实现测量和保护的功能吧。
回复
17楼
a396673967 发表于 2016-10-13 09:42 原来从低压柜取的交流电源那就是说没有PT咯?那你高压系统的电压测量与保护怎么实现的?
回复
18楼
a396673967 发表于 2016-10-12 09:14 说没说为什么呀没说,以前有前辈问过,后来就忘记原因了
回复
19楼
直流屏不是主要给高压保护设备提供控制电源吗,还有什么别的作用吗
回复
20楼
直流屏是可以满足直流电源的要求,PT柜的作用,直流屏取代不了。
回复
21楼
最后还是按电业局的要求改了
回复