有直流屏是否还需要PT柜
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年10月11日 14:06:41
只看楼主

[size=13.3333px]一个小变电所,采用直流操作电源,已在控制室设置了直流屏,报电业局时被要求在进线再加PT柜,会不会太浪费了?

[size=13.3333px]一个小变电所,采用直流操作电源,已在控制室设置了直流屏,报电业局时被要求在进线再加PT柜,会不会太浪费了?

免费打赏
huanglongmiao
2016年10月30日 18:49:20
22楼
PT是必须加的,否则怎么记量哪
回复
建德筑能
2016年10月30日 21:57:13
23楼
交、直流屏是提供操作电源、柜内照明等,PT柜提供测量、保护电压信号的,作用不同肯定要加!
回复
ckbckpgg
2017年04月25日 11:09:39
24楼
学习了,谢谢
回复
捡垃圾的太子
2017年06月13日 18:02:09
25楼
PT柜可以直观的监测母线电压
回复
电气书生
2017年06月13日 22:33:57
26楼
PT可以检测母线电压,对于双电源备自投和一些保护都是需要母线电压作为依据的,例如低电压过流保护就是一种。
回复
wkoo000
2017年06月14日 08:42:00
27楼
无语中。。。。。。。加不加PT柜与直流屏有什么关系?? 23#-26#楼已经说的很清楚了
回复
a396673967
2017年06月14日 10:51:03
28楼
wkoo000 发表于 2017-6-14 08:42 无语中。。。。。。。加不加PT柜与直流屏有什么关系?? 23#-26#楼已经说的很清楚了你怎么看贴的 就是个民用的小变电所 需要母线电压PT可以加在进线柜或提升柜里 现在电业局要求单独设两个PT柜
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月14日 13:06:00
29楼
a396673967 发表于 2017-6-14 10:51 你怎么看贴的 就是个民用的小变电所 需要母线电压PT可以加在进线柜或提升柜里 现在电业局要求单独设两个 …你主接线图是什么,提升是可以跟PT合并,如果放在进线柜那,单母线分段有母联的情况下,不可靠,会有特别情况
回复
lsh1030
2017年06月14日 15:43:21
30楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
平平安安1206
2020年04月17日 15:18:47
31楼

学习了,谢谢!


回复

相关推荐

APP内打开