3相空调用3P空开不行,4P没问题,什么原理?
asing666
asing666 Lv.2
2016年10月12日 14:22:34
只看楼主

3相空调进线,用3P空开控3相,零线没过空开直接进空调,这时空开送不上,送上就跳;换成4P空开就没有问题了,请问是什么原理?系统是TN-S的

3相空调进线,用3P空开控3相,零线没过空开直接进空调,这时空开送不上,送上就跳;换成4P空开就没有问题了,请问是什么原理?系统是TN-S的
免费打赏
asing666
2016年10月13日 13:17:52
12楼
beida_energy 发表于 2016-10-13 09:31 所以说,我们很多建筑物上安装的空调插座都是没有用的!因为只有四根导体,只有相导体和保护导体,没有中 …没看懂,是说我这个没有零线?那根线就是零线啊,不过换了个空开而已就好了
回复
qq_1476320396915
2016年10月13日 14:11:24
13楼
如果是用的三相漏电保护开关接入三相的话就会跳闸,因为三相空调N线是有电流的。
回复
小熊维尼067
2016年10月13日 17:36:37
14楼
因为空调有220V的风机及控制电路取电,故不平衡(远大于30mA)。如果用3P开关4P漏电单元就没有问题。但开关与漏电单元均为3P,肯定要跳闸。
回复
beida_energy
2016年10月14日 08:37:58
16楼
asing666 发表于 2016-10-13 13:17 没看懂,是说我这个没有零线?那根线就是零线啊,不过换了个空开而已就好了你开始使用的三极开关是漏电开关吗?是的话,换了四极的肯定就好了!