求教冷却塔一用一备的电气设计?
hookman888
hookman888 Lv.2
2016年10月13日 11:51:19
来自于中央空调
只看楼主

今有一冷却水系统,2台水泵,2台冷却塔,都是一用一备,水泵一用一备的电气好解决,但冷却塔一用一备涉及的问题较多:1、冷却塔进出口都要安装电动闸阀,如何控制?2、刚运行时冷却塔阀门还没有打开,此时水泵启动需加延时?3、冷却塔自动切换,这可以和水泵原理一样,1#冷却塔坏了,同时对应阀门关闭,但此时切换的2#冷却塔支路闸阀还没有打开,水泵是一直运行的,如何解决?4、能提供正确电气图

今有一冷却水系统,2台水泵,2台冷却塔,都是一用一备,水泵一用一备的电气好解决,但冷却塔一用一备涉及的问题较多:
1、冷却塔进出口都要安装电动闸阀,如何控制?
2、刚运行时冷却塔阀门还没有打开,此时水泵启动需加延时?
3、冷却塔自动切换,这可以和水泵原理一样,1#冷却塔坏了,同时对应阀门关闭,但此时切换的2#冷却塔支路闸阀还没有打开,水泵是一直运行的,如何解决?
4、能提供正确电气图
免费打赏
vk3001h
2016年10月17日 17:50:45
2楼
1、冷却塔不需要备用;
2、从来没做过带备用的冷却塔,也没见过有人在设计中采用这种做法。