请问,封闭楼梯间的加压送风量怎么计算,是一个四层的商场,但是只有二层的封闭楼梯间需要机械加压送风,其他的可以自然送风。还有总的风量怎么计算?需要所有的送风口风量相加吗?
请问,封闭楼梯间的加压送风量怎么计算,是一个四层的商场,但是只有二层的封闭楼梯间需要机械加压送风,其他的可以自然送风。还有总的风量怎么计算?需要所有的送风口风量相加吗?
2楼
看看评价即可!
回复
3楼
网友好:设计者应充分学习与掌握规范,如GB50016-2014第8.5.1条,了解哪些部位及场所要设置防烟设施。防烟方式有自然通风及机械加压送风方式。结合第6.4.1、6.4.2条有关封楼梯间的内容,选择防烟方式。根据你的条件,只要三层、四层可开启外窗面积满足不小于2平方,同时满足4层(顶层)可开启外窗面积满足不小于1平方,采用自然排烟方式即可。至于机械加压送风量,建议你先看看老版GB50016-2006及《高规》的相关内容,进一步加以了解,祝你有所收获 。
回复
4楼
路过............................学习学习!
回复
5楼
不错的资料,顶一个!
回复
6楼
lsy207207 发表于 2016-10-15 15:09 网友好:设计者应充分学习与掌握规范,如GB50016-2014第8.5.1条,了解哪些部位及场所要设置防烟设施。防烟方 …的确有道理 学习学习学些
回复
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复