管道井采暖供水管为什么是到顶点后折返下回?我观察一些老楼房采暖都是一根管路直接到顶点。如图这样做法出自那一条规范?
co1476414764827
2016年10月14日 11:18:39
来自于采暖供热
只看楼主

免费打赏
liudianwei
2016年10月14日 13:31:15
2楼
这是同程系统
回复
co1476414764827
2016年10月14日 15:45:26
3楼
liudianwei 发表于 2016-10-14 13:31 这是同程系统但是图中红色的应该是供水管啊,同程式的也适用于供水管折返么
回复
vk3001h
2016年10月17日 10:19:09
4楼
千寻千与 发表于 2016-10-14 15:45 但是图中红色的应该是供水管啊,同程式的也适用于供水管折返么红管明显是回水管。请注意热表和除污器。标准图和设计手册都要求热表设在回水管;除污器是有方向的,图中除污器的方向明显是表明红色管道为回水管。
回复
liudianwei
2016年10月17日 15:07:35
5楼
同程也可是供水管,但是你这图看着很别扭,一般都是回水做同程
回复
liudianwei
2016年10月17日 15:08:42
6楼
只要各个支路走的路程一样就是同程,你这个红色应该是供水管,看管径标注能看出来
回复
liudianwei
2016年10月17日 15:09:37
7楼
这图应该是刚毕业的画的吧,不太擅长做采暖:lol
回复
co1476414764827
2016年10月17日 15:20:52
8楼
liudianwei 发表于 2016-10-17 15:09 这图应该是刚毕业的画的吧,不太擅长做采暖恩你说的对,谢谢啦
回复
liudianwei
2016年10月17日 15:30:17
9楼
千寻千与 发表于 2016-10-17 15:20 恩你说的对,谢谢啦:lol 客气了
回复
liudianwei
2016年10月17日 15:30:41
10楼
千寻千与 发表于 2016-10-17 15:20 恩你说的对,谢谢啦客气了:lol
回复
青宇宇青
2016年10月17日 16:33:24
11楼
北京宏源兴业暖通技术有限公司,专门从事国内外供热、制冷设备及通风系统的销售、安装及系统集成业务;供热、制冷系统节能改造业务;供热、制冷能源、包烧 公司新作了网站,需要热度,所以过来发评论蹭热度。。希望楼主手下留情。。:loveliness::loveliness::loveliness:
回复