你好,最近碰到一个公共建筑项目,室外消火栓算体积的时候,正好卡在20000立方米的界限上,高不成低不就。 仔细算算可能超了一点点,也就20300立方米的样子,不仔细算 可能没到20000一点点,如果要取值30的话,因为室内外消火栓是一起用临时高压系统的,也就是说消防水池的容积算上了室外消防的,取30那么消防水池和消防水泵都要变化,另外电气那边供配电的等级也是以25和30为界,想问一下能否室外消火栓的量取25? 这样大家都不需要变化。