关于KYN28-12计量手车柜,碰到以下问题:设计院图纸中,要求单台计量手车柜铜排走向为: 母线室---计量手车---母线室(南方电网典型设计规范中也有类似的方案)但是,部分壳体厂家说此方案的铜排无法制作柜体尺寸: 标准尺寸 宽800*深1500*高2300mm请教各位师傅:1.此方案是否正确?1. 如正确,实际生产中,此方案的铜排是如何走向的呢?同求总装图的截图? 求解答
关于KYN28-12计量手车柜,碰到以下问题:设计院图纸中,要求单台计量手车柜铜排走向为: 母线室---计量手车---母线室(南方电网典型设计规范中也有类似的方案)
但是,部分壳体厂家说此方案的铜排无法制作
柜体尺寸: 标准尺寸 宽800*深1500*高2300mm
请教各位师傅:
1.此方案是否正确?
1. 如正确,实际生产中,此方案的铜排是如何走向的呢?同求总装图的截图?
求解答
![KYN28方案.png](https://fd.co188.com/group1/M04/7C/4C/rBBhH11EvNSAAM3EAAAszAKUw4g177.png)
![南网典型设计.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
贴到坛子上吧。大家都学习学习啊。
回复
23楼
贴到坛子上吧。大家都学习学习啊
回复
24楼
楼主 把南网的那个方案改一下,就不用增加柜子了
把进行柜的下进线改成上进线,问题就解决了
回复
25楼
做成两个柜
回复
26楼
设计院根本就不考虑实际的情况 要么加柜子 要么把电流互感器移出手车,计量柜整柜铅封,
回复
27楼
柜子加深100还是可以做的
回复
28楼
一般是做成400的翻排柜,在加计量柜,你这个计量手车就得800宽。或者把电流互感器固定式安装,不装手车还可以在一个柜子装的下。电流互感器放手车里面。800宽肯定做不了。
回复
29楼
cmb178 发表于 2016-10-18 06:54 楼上的,KYN28柜的最大亮点就是手车,五防最好,你给去掉了,奔驰变成夏利了不觉得电流互感器装在手车里有什么优势,反而增加了故障点,之前做过的都是把电压互感器做成手车,电流互感器固定安装。
回复
30楼
kyn28柜。大电流下确实不可靠。
回复
31楼
做成平顶柜,汇流母排前后布置
回复