KYN28A-12 计量手车柜,铜排走向示意
ganm1234a163
ganm1234a163 Lv.11
2016年10月17日 15:41:02
只看楼主

关于KYN28-12计量手车柜,碰到以下问题:设计院图纸中,要求单台计量手车柜铜排走向为: 母线室---计量手车---母线室(南方电网典型设计规范中也有类似的方案)但是,部分壳体厂家说此方案的铜排无法制作柜体尺寸: 标准尺寸 宽800*深1500*高2300mm请教各位师傅:1.此方案是否正确?1. 如正确,实际生产中,此方案的铜排是如何走向的呢?同求总装图的截图? 求解答

关于KYN28-12计量手车柜,碰到以下问题:设计院图纸中,要求单台计量手车柜铜排走向为: 母线室---计量手车---母线室(南方电网典型设计规范中也有类似的方案)
但是,部分壳体厂家说此方案的铜排无法制作
柜体尺寸: 标准尺寸 宽800*深1500*高2300mm

请教各位师傅:
1.此方案是否正确?
1. 如正确,实际生产中,此方案的铜排是如何走向的呢?同求总装图的截图?
求解答


KYN28方案.png


南网典型设计.png

免费打赏
huanglongmiao
2016年10月30日 18:11:41
42楼
bahnje12345 发表于 2016-10-20 14:17 这个方案值得商讨,ABC三相下来后,AC相需要换向吧,另外,和第三面柜子,母排如何连接,必须考虑。
回复
yb-fjq
2017年05月31日 15:03:53
43楼
遵义 发表于 2016-10-17 15:41 高低柜改为平顶柜,汇流母排前后布置不错。学习了
回复
yb-fjq
2017年05月31日 15:11:32
44楼
bahnje12345 发表于 2016-10-20 14:17 学习了,很好:)
回复
dh19881020
2017年06月01日 08:43:26
45楼
进线-计量-PT柜 这样母排就能翻过来,或者换一个方式:计量+PT+进线
回复
qq_1496285020497
2017年06月01日 10:52:15
46楼
2500v摇表误摇绝缘6kv变频器入口连电机,会烧变频器吗
回复
a396673967
2017年06月01日 13:27:25
47楼
没遇到过 坐等学习了
回复
imjiule
2017年10月13日 13:35:04
48楼
1500深没什么人愿意搞,一搞相邻柜母线室全要改
回复
nkdxielei
2018年01月17日 15:35:10
49楼

论坛怎么变成这样了  图片看不到了