在下没有理解下面图片中提到的“发生中性线碰外壳接地故障,因中性线基本为地电位,故障电流甚小”。麻烦哪位知道的给在下说说。提前谢谢您的回复。
在下没有理解下面图片中提到的“发生中性线碰外壳接地故障,因中性线基本为地电位,故障电流甚小”。麻烦哪位知道的给在下说说。提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
3楼
因为IT系统对地基本没有电流回路。中性线接地故障是真,长期存在是假。本论坛有很多帖子问,零线为什么带电?有的说零线电流太大。那我们把相线开关切断。零线没有电流,零线照样还可以带电,根本原因是零线接地丢失。所以中性线(基本)为地电位,文章也不相信。所以中性线接地应该是可以知道的。
回复
4楼
风平浪静02 发表于 2016-10-20 10:54 因为IT系统对地基本没有电流回路。中性线接地故障是真,长期存在是假。本论坛有很多帖子问,零线为什么带电 …谢谢您的回复。在下没有理解为什么故障电流甚小的原因是什么?:)
回复
5楼
smartspring 发表于 2016-10-20 11:09 谢谢您的回复。在下没有理解为什么故障电流甚小的原因是什么?IT系统和地没有回路关系,最多只是分布电容效应,这个回路阻抗很大,几乎是没有电流的。那么系统中任何一根线接地也就是线靠到地上,还是没有电流回路的。
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2016-10-20 10:54 因为IT系统对地基本没有电流回路。中性线接地故障是真,长期存在是假。本论坛有很多帖子问,零线为什么带电 …楼主引用的文章中明确是TT系统,而不是IT系统。答非所问。
回复
7楼
hzhsj 发表于 2016-10-20 12:01 楼主引用的文章中明确是TT系统,而不是IT系统。答非所问。谢谢您的再次回复。即使是TT系统。在下也没有明白为什么故障电流甚小的原因。:)
回复
8楼
主干中性导体N,多数是情况下由于基本没有多少电流,所以起基本是地电位,那么接地后能有多少接地短路电流?
懂了吗?
回复
9楼
smartspring 发表于 2016-10-20 12:06 谢谢您的再次回复。即使是TT系统。在下也没有明白为什么故障电流甚小的原因。文中已经告诉你:“因中性线基本为地电位”,所以其(对地)的故障电流不可能有多大。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2016-10-20 13:36 主干中性导体N,多数是情况下由于基本没有多少电流,所以起基本是地电位,那么接地后能有多少接地短路电流? …哈哈,看你的回答,我看懂了
回复
11楼
有人不但不懂电学,还没长眼睛。有人不但看不懂汉语,现在法文也看不明白了。
如果TT系统中性线碰外壳(外壳接地),RCD不能动作,为何不请自试一试呢?TT系统电源端有直接接地,RCD以后相线、中性线碰触接地(PE),都可以构成RCD以外电流回路致使RCD动作。
所以,不是文章作者胡说八道,就是没长眼睛的大放臭屁。
回复