如果说多个排烟分区共用一台排烟风机的话,每个防烟分区的排烟口排烟量是按照系统排烟量除以二,还是按照本防烟分区面积乘以60?又是如何控制的呢?有人说:举个例子,比如说3个防烟分区,面积分别为300,400,500那么总的排烟量就是500*120*1.2=72000CMH300区的防烟分区排烟风口风量为300*60*1.2=21600CMH,风口风速小于10,取8的话,尺寸为1000*600
有人说:
举个例子,比如说3个防烟分区,面积分别为300,400,500
那么总的排烟量就是500*120*1.2=72000CMH
300区的防烟分区排烟风口风量为300*60*1.2=21600CMH,风口风速小于10,取8的话,尺寸为1000*600
400区的排烟口风量为400*60*1.2=28800CMH,尺寸为1200*700
500区的排烟口风量为500*60*1.2=36000CMH,尺寸为1300*800
300区补风量为9000CMH,风速小于7,取5的话,尺寸为800*600
400区补风量为12000CMH,尺寸为900*700
500区补风量为15000CMH,尺寸为1000*800
但是有人有疑问:
当发生火灾时,你怎么保证该防烟分区的排烟量就是其面积乘以60?
那排烟风机运行时,每个防烟分区的排烟量到底是多少呢?
那么当300防烟分区发生火灾时,其实际排烟量是多少呢?
如果每个排烟系统只负责一个防烟分区,上面的算法是对的
三个防烟分区,不论其中哪个发生火灾,其中两个防烟分区的排烟口会打开,你又没有设置风量调节装置,你怎么能保证每个防烟分区的排烟量就是面积乘以60呢?
本人糊涂了,虚心请高手指教。