喷淋系统末端的排水管要排到附近的集水坑,集水坑位置较远,末端的排水管做横管过去,此段横管应该是多大的坡度?按照排水管0.026的坡度还是千分之2即可。
喷淋系统末端的排水管要排到附近的集水坑,集水坑位置较远,末端的排水管做横管过去,此段横管应该是多大的坡度?按照排水管0.026的坡度还是千分之2即可。
2楼
如果坡度太大,管道长会影响净高,所以想确认下坡度到底为多少,是否有依据?
回复
3楼
真的没人知道吗??
回复
4楼
behappy1314 发表于 2016-10-24 15:23 如果坡度太大,管道长会影响净高,所以想确认下坡度到底为多少,是否有依据?,本来末端试水装置说白了就是个漏水排水用以及验收的时候的用的,无压管是需要坡度,但是有压管没那么多要求吧!直接镀锌管过去,放水的时候是有压的 只要低于最低点就OK !
回复
5楼
不平坡、倒坡就行。
回复
6楼
喷淋末端试水应该是有压的吧,只要不是倒坡就行了吧:o
回复