为何一般不考虑柱脚锚栓的抗剪? 柱脚锚栓跟螺栓一样,其本身抗剪是没有问题的,只是由于现场施工存在误差,造成柱脚底板的锚栓孔一般较大,有的甚至现场随意扩孔,这样不能保证所有锚栓均同时与柱脚底板接触抗剪,也就不知道哪些锚栓能够起到抵抗水平剪力的作用,为简单安全起见,故建议一般不采用锚栓抗剪。当然螺母、垫板、底板若全部焊接在一起,用它抗剪也是可以的。
-
为何一般不考虑柱脚锚栓的抗剪?
柱脚锚栓跟螺栓一样,其本身抗剪是没有问题的,只是由于现场施工存在误差,造成柱脚底板的锚栓孔一般较大,有的甚至现场随意扩孔,这样不能保证所有锚栓均同时与柱脚底板接触抗剪,也就不知道哪些锚栓能够起到抵抗水平剪力的作用,为简单安全起见,故建议一般不采用锚栓抗剪。当然螺母、垫板、底板若全部焊接在一起,用它抗剪也是可以的。
-
可以隔一个檩条布置一个隅撑?
以前设计隅撑时,均是隔一个檩条布置一个隅撑,其实对于隅撑的设置,规范原意是在刚架内侧受压区,每个檩条上均应布置隅撑,但因隅撑一般布置的不会那么完美,为保证刚架平面外稳定的绝对安全,在计算刚架平面外支撑长度的时候取2倍檩条间距,比如在刚架斜梁下翼缘受压区不能隔一个檩条布置一个隅撑。
-
规范钢材牌号为何比钢结构少很多?
门式刚架轻型房屋钢结构主要采用薄壁构件,这种结构构件稳定控制为主,如果采用更高强度的钢材并不一定经济,所以在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中,只给出Q235和Q345级钢材用于主体结构。
那为何又单独给出LQ550级钢材用于外维护的屋面及墙面板呢?因为如果强度较低时,刚度不足,外维护结构在风荷载作用下容易产生震动,进而导致屋面及墙面板疲劳破坏,很多门式刚架轻型房屋外维护板用不了几年就坏了,所以规范推荐了LQ550级钢材用于屋面及墙面板,当然用低强度钢材规范也是允许的。
-
内侧柱的纵向地震作用乘以增大系数1.2?
规范要求,门式刚架轻型房屋带夹层时,对内侧柱列的纵向地震作用乘以增大系数1.2。注意,这个增大系数仅是针对夹层的内侧柱,不涉及其余房屋内侧柱。
-
为何门式刚架轻型房屋的阻尼比较普通钢结构大?
因为门式刚架轻型房屋的大部分是通过螺栓连接的,在地震作用下会有一定的滑移,所以其阻尼比会增大一些。
-
风荷载为何乘以增大系数1.5?风荷载系数是什么鬼?
因为美国规范在计算此类构件的风荷载时,是考虑阵风作用的,经换算后,其荷载值大约是我国的1.5倍,故《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中增加了此1.5的系数。
风荷载系数相当于荷载规范的体型系数,但门式刚架轻型房屋有时会漏风,所以风荷载要考虑内压的作用,《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中将内、外风压作用综合到风荷载系数中。
-
对于变截面柱是指哪个面积?
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015规定,当柱脚刚接时,锚栓的面积不应小于柱子截面面积的0.15倍。
这里需要明确两点:
1、锚栓的面积是指所有锚栓的面积之和。
2、柱子的截面面积是指与柱脚底板相接处的面积,对于变截面柱,不是指大头或平均截面面积。
注:本文部分内容参考了郁银泉大师的公开演讲内容,在此表示感谢!
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《 建筑结构 》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!