业主再次求助,同一栋楼一个供暖区各户分水不均
hardlaw
hardlaw Lv.2
2016年10月24日 13:46:09
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑 我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。

本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑

我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。
1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。
2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。
3.本楼地下大杠参数:进水压力7.5,回水压力6.0。接在回水大杠的流量表显示总流量为不到13m3/h(我们北面紧挨着的那栋楼中区总流量达到35m3/h,户型户数与本楼完全一样)。立杠能听到类似沙子在水里流动的动静。
4.目前我们单元中区24户,只有4家瞬时流量达到1.3-1.5m3/s,其余人家均不足0.1m3/s,这四户发帖时分别为1202、1102、1003和904,这四户中流量一直稳定的高的是1202、1102和904,1202和1102确定没有循环泵,且只是在供暖初期清理过管道井内的过滤粗网,904和1003情况不明,但可以确认的是昨天早晨803清理过过滤网,当时流量高的4户是1202、1102、904、803,今天1003流量上去后,803流量基本归0。
5.我家情况:我家只有频繁清洗户外过滤网,之后才能使流量达到1.1-1.4m3/h,但一旦其他人家清洗过滤网提高本家流量,我家流量就会急降,例如前天晚上901清洗后我家流量急降,于是我清洗过滤网后901急降至0,次日早晨803清洗过滤网,我家流量急降至0。另外,清洗过滤网时发现,过滤网中虽有杂质,但绝不至于阻碍水完全不流动。
6.总之我家这个单元的中区貌似就是,1202、1102、904流量稳定超高,此外谁家最新清理过滤网谁家流量超高,于此同时会把上一个清理过滤网的家的流量顶掉,形成24户中3户稳定高,1户谁清理谁高,剩下20户基本在0.1以下的情况。
7.我从昨日起不再清理我家过滤网,流量已为0.000,进回水杠都凉,稳定高的1102进回水明显比我高的多。
8.锅炉房态度:由于目前室外温度高,室内均能达到18度,他们既不否认有问题,也不承认流量低是问题,也不承认流量高低与循环有关系,也不给积极处理。
因此,在此将详情描述清楚,请各位专家给与会诊,频繁清过滤网人工抢流量毕竟不是办法,我们住户虽然可以观察现象,但问题的原因毕竟搞不清楚,还请专家不吝赐教!谢谢!
免费打赏
xingye8860
2016年10月31日 12:26:59
52楼
学习了,谢谢楼主。
回复
90血鹰
2016年11月01日 08:23:41
53楼
好资料 但是没细看
回复
chinalnkydlzc
2016年11月01日 13:52:16
54楼
你在一楼就写出来了,问题是你所在楼的流量偏小,一楼数据13T/H;首先要换热站调网,将你所在楼的的流量调到25再说。旁边的楼35,明显超了。
回复
hardlaw
2016年11月01日 16:53:14
55楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-11-1 13:52 你在一楼就写出来了,问题是你所在楼的流量偏小,一楼数据13T/H;首先要换热站调网,将你所在楼的的流量调到 …我感觉也是流量不够,但热力公司给我的答复是,你家温度够,我管不了……而且我很奇怪的是,现在室外最低气温已达到零下7-8度,最高气温也在零下了,很多一直流量在0.1左右甚至更低的人家,室温还能达到22-3度……
回复
hardlaw
2016年11月01日 16:59:32
56楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-11-1 13:52 你在一楼就写出来了,问题是你所在楼的流量偏小,一楼数据13T/H;首先要换热站调网,将你所在楼的的流量调到 …更奇怪的是,我们看了高区基本总流量都低于10,隔壁楼35吨的中区,但高区依然很低。比如我们楼的高区总流量都在7T/H左右,作为楼长,我没听到一家喊冷的……我有一个疑问一直各位大神没有解答的是:我们楼流量不够,除了有可能存在的主管道堵塞之外,还有没有可能是天没到大冷,从换热站出来的总流量热力公司控制了,等天冷了,热力会把流量调高呢?
回复
chinalnkydlzc
2016年11月02日 09:05:37
57楼
就小区来说,做流量的调节的少,多数的循环泵,从开始供暖就全部运行!你的关键问题是整个小区要进行水力平衡。对于中间层的用户,不供暖室温也不会低。
回复
hardlaw
2016年11月02日 11:24:03
58楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-11-2 09:05 就小区来说,做流量的调节的少,多数的循环泵,从开始供暖就全部运行!你的关键问题是整个小区要进行水力平 …好的,另外我在另外一个帖子也发了,最近连续三天我们11楼和12楼(中区最顶上的两层)从晚9点到次日早7点总是半水半气,立杠也不是满管水。早7点左右,供热循环往往停1-2分钟,之后恢复正常循环、无气,因为太准时了,连着三天晚上这样、而且在热力没有人值班调整的情况下早晨自动恢复正常,请问是什么原因啊?在我们总流量不足的前提下,楼下这个时间段开启私装的循环泵,导致我们没有那么多的水的可能性大不大?(当时尽管是半水半气,但气体能顶出去,没有形成气栓,说明压力还行,就是水不是满管的)
回复
chinalnkydlzc
2016年11月02日 12:56:52
59楼
加大系统的排气,系统里的气太多了,这可能要1个星期的时间。半水半气,是换热站运行的设定有问题,让其提出补水定压点。你的主要问题是进入你们楼幢的水量不足,如果流量表是准的,你的流量差了一半。这才是你的主要问题。在相同的条件下,那个35T/H的楼多了12T/H的流量。
回复
chinalnkydlzc
2016年11月02日 12:59:49
60楼
如果个人家安装的小循环泵过多,在中间区的顶层,就会发现供回水压力相同的情况,就是你看到的流量很小。再重申一下,你的主要问题是水量不足。你应当让换热站运行的去调网。
回复
hardlaw
2016年11月02日 13:09:34
61楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-11-2 12:56 加大系统的排气,系统里的气太多了,这可能要1个星期的时间。半水半气,是换热站运行的设定有问题,让其提出 …可是这个半水半气只有晚上9点到早晨7点之间才会出现啊,白天没有半水半气啊!而且半水半气的时候我家流量还能达到1.0以上,气可以从回水顶出去。这种情况可以排除有人按循环泵吗?
回复