本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑 我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。

本帖最后由 hardlaw 于 2016-10-24 15:46 编辑

我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。
1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。
2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。
3.本楼地下大杠参数:进水压力7.5,回水压力6.0。接在回水大杠的流量表显示总流量为不到13m3/h(我们北面紧挨着的那栋楼中区总流量达到35m3/h,户型户数与本楼完全一样)。立杠能听到类似沙子在水里流动的动静。
4.目前我们单元中区24户,只有4家瞬时流量达到1.3-1.5m3/s,其余人家均不足0.1m3/s,这四户发帖时分别为1202、1102、1003和904,这四户中流量一直稳定的高的是1202、1102和904,1202和1102确定没有循环泵,且只是在供暖初期清理过管道井内的过滤粗网,904和1003情况不明,但可以确认的是昨天早晨803清理过过滤网,当时流量高的4户是1202、1102、904、803,今天1003流量上去后,803流量基本归0。
5.我家情况:我家只有频繁清洗户外过滤网,之后才能使流量达到1.1-1.4m3/h,但一旦其他人家清洗过滤网提高本家流量,我家流量就会急降,例如前天晚上901清洗后我家流量急降,于是我清洗过滤网后901急降至0,次日早晨803清洗过滤网,我家流量急降至0。另外,清洗过滤网时发现,过滤网中虽有杂质,但绝不至于阻碍水完全不流动。
6.总之我家这个单元的中区貌似就是,1202、1102、904流量稳定超高,此外谁家最新清理过滤网谁家流量超高,于此同时会把上一个清理过滤网的家的流量顶掉,形成24户中3户稳定高,1户谁清理谁高,剩下20户基本在0.1以下的情况。
7.我从昨日起不再清理我家过滤网,流量已为0.000,进回水杠都凉,稳定高的1102进回水明显比我高的多。
8.锅炉房态度:由于目前室外温度高,室内均能达到18度,他们既不否认有问题,也不承认流量低是问题,也不承认流量高低与循环有关系,也不给积极处理。
因此,在此将详情描述清楚,请各位专家给与会诊,频繁清过滤网人工抢流量毕竟不是办法,我们住户虽然可以观察现象,但问题的原因毕竟搞不清楚,还请专家不吝赐教!谢谢!
免费打赏
hardlaw
2016年11月02日 13:12:22
62楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-11-2 12:56 加大系统的排气,系统里的气太多了,这可能要1个星期的时间。半水半气,是换热站运行的设定有问题,让其提出 …摊上这么个无赖的锅炉房我也是醉了,我想我这个门外汉能发现流量不足,各位大神也说流量不足,而且已经告诉他们了,可他们就是一口咬定我家温度够,不管。简直是愁死我了!
回复
chinalnkydlzc
2016年11月02日 18:53:21
63楼
你说半水半气,应当是能从地热集水器处放出气来吧!如果是半水半气,你排气时,可以感觉到没有气压。如果有气压,就说明系统中有大量的气。原来就有的,或是有人放水,不断的进气。水可以到达12楼,你在11层,如果感觉排气时气压足,就是前面的问题。下面不热的用户要放水,只有把流量提上来,大家就不放水了。
回复
hardlaw
2016年11月02日 23:07:12
64楼

1.我今天晚上吃完饭回来的时候,立管和盘管还没有气,当时我中区各楼层看了一遍流量。后来在家待了一会之后,10点半左右来气了,过了十几分钟我又去看了一圈各楼层的流量,没有明显增高或降低的家庭,是不是就可以排除循环泵的怀疑了?2.之后我去我们楼另一个单元中区顶楼12层看了一下立杠,他们水带气的情况没我们明显,但是他们的跑风间歇性一直在排气;后来回到我们单元顶楼12楼,水带气很厉害,但是跑风不排气,而且我观察了好久也一直没有任何排气的现象。这是不是说明我们单元的顶楼跑风不给力,所以导致的我们水带气严重?
回复
chinalnkydlzc
2016年11月03日 09:49:27
65楼
64#说的情况,顶层跑风不排气,或是排气压力感觉不明显,要求换热站提高定压,系统中的气太多了。大前提是确认你的自动排气阀没坏,或是堵了。个人家安装的循环泵很难发现,他不开,你就没办法。如果谁家的供回水管温度差很小,很有可能就安了小泵。
回复
hardlaw
2016年11月03日 19:21:34
66楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-11-3 09:49 64#说的情况,顶层跑风不排气,或是排气压力感觉不明显,要求换热站提高定压,系统中的气太多了。大前提是确 …好的,谢谢啦!如果有问题,我再请教您!还希望您届时不吝赐教!
回复
gc116229
2016年11月04日 16:15:22
67楼
新鲜柠檬奶 发表于 2016-10-28 16:56 专业技术贴,所以要用专心的回复,顶!首先应该是现在管网流量没有达到设计流量,现在刚供暖,流量可能只有设计值的一半左右。供热单位为省钱一般都是这么干的。其次你们这个楼估计是管道内气体多,才会有响声,没有气体了,循环就好了。排气阀设计位置有问题或者是排气不畅,有气体就会迅速集中形成气塞。还有就是清过滤网有流量显示,这种情况流量表显示是不准确的。其实流量几乎没有,只是压力变化造成的波动值,没有多大参考意义。最后:管道内杂质较多有堵塞的地方。解决方法:清理管道。放气,加大供热流量。
回复
hardlaw
2016年11月04日 16:21:08
68楼

是啊,这三年10-11月份都有各种各样的毛病,前年是水带气始终没完,去年是需要频繁清网才能拉动循环,今年是比去年更频繁清网才能拉动循环,但前两年的一个共同特征就是12月份以后就好多了。供暖初期不给足流量,原来是真的存在啊?
回复
gc116229
2016年11月04日 16:35:42
69楼
hardlaw 发表于 2016-11-4 16:21 是啊,这三年10-11月份都有各种各样的毛病,前年是水带气始终没完,去年是需要频繁清网才能拉动循环,今年 …锅炉房一般会有3台同样大小的供热泵(其中1台备用),初期开1台,末期开1台,只有最冷时2台同时开。现在流量只有正常的一半,供出热水温度也要比设计低不少。你们最远端受影响最大。
回复
gc116229
2016年11月04日 16:45:18
70楼
gc116229 发表于 2016-11-4 16:35 锅炉房一般会有3台同样大小的供热泵(其中1台备用),初期开1台,末期开1台,只有最冷时2台同时开。现在流 …还有现在不热,有些就频繁防水排气,锅炉房就会对系统补水,新补得水就会有较多的气体。没有别的办法多去排气。效果会好些。杂质会跑到最远端,同时由于最远端水流速低,杂质被清除过滤的时间最长。你们楼的主管道最好装大的自动排污过滤器,这样就好些了。
回复
hardlaw
2016年11月04日 18:25:39
71楼
gc116229 发表于 2016-11-4 16:45 还有现在不热,有些就频繁防水排气,锅炉房就会对系统补水,新补得水就会有较多的气体。没有别的办法多去 …现在正好我们又水带气了,一白天都没气,现在又开始了。我上我们区的自动跑风看了一下,水带气这么厉害,也不见它呲气。我敲了半天也是白搭。