您好,一个三层的多层建筑,不设置高位水箱,设有消防水池 气压罐 稳压罐可以吗? 这几个装置是怎么运行的?在哪个规范可以找到这些设备的设置规定,谢谢


您好,一个三层的多层建筑,不设置高位水箱,设有消防水池 气压罐 稳压罐可以吗?



这几个装置是怎么运行的?在哪个规范可以找到这些设备的设置规定,谢谢

免费打赏
fine_2009
2016年10月25日 13:46:17
2楼
除非是常高压,否则要设高位水箱的,不能用气压罐代替。
回复
0214040302
2016年10月28日 08:48:24
3楼
一般不这样用,如果消防局同意可以
回复
789山
2016年10月28日 09:30:34
4楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
xiaoge1208
2017年01月05日 11:20:31
5楼
气体顶压设备不能代替高位消防水箱!