红色线是接地。这样打耐压有错吗?为什么母线的外壳和金属架挨得近了就打不上耐压?
红色线是接地。这样打耐压有错吗?为什么母线的外壳和金属架挨得近了就打不上耐压?
2楼
请高手帮忙看看怎么回事
回复
3楼
看图应该是绝缘距离不够,你查一下相关的规范,看看被测设备的电压等级的绝缘距离,然后带电端和地之间隔出不小于安全距离的,再做耐压试验,试试
回复
4楼
如果母线较长,可能是因对地电容太大,升压器空量不足。
回复
5楼
你先拿万能表测一下母牌与外壳的通断吧,我看你外壳丢在母牌上打
回复
6楼
公频交流1890V 60s
回复
7楼
很可能是使用的绝缘材料不行。密集母线槽个人不喜欢,感觉不安全啊。
回复
8楼
先用绝缘表测绝缘电阻值,如果绝缘表电阻值上升较慢,可能就是母线过长,电容大。
回复
9楼
低压空气绝缘间距在25~30mm,并保持一定的支撑。看图片好像达不到。
回复
10楼
看图片不是做交流耐压试验,是用兆欧表摇绝缘电阻。
回复
11楼