低压密集母线打不上耐压
穿裤衩看美女
2016年10月25日 10:49:51
只看楼主

红色线是接地。这样打耐压有错吗?为什么母线的外壳和金属架挨得近了就打不上耐压?

红色线是接地。这样打耐压有错吗?为什么母线的外壳和金属架挨得近了就打不上耐压?

IMG_20161025_101519.jpg

免费打赏
穿裤衩看美女
2016年10月25日 10:58:36
2楼
请高手帮忙看看怎么回事
回复
古木叶
2016年10月25日 13:23:53
3楼
看图应该是绝缘距离不够,你查一下相关的规范,看看被测设备的电压等级的绝缘距离,然后带电端和地之间隔出不小于安全距离的,再做耐压试验,试试
回复
fitman
2016年10月25日 15:10:48
4楼
如果母线较长,可能是因对地电容太大,升压器空量不足。
回复
的散热
2016年10月25日 16:51:40
5楼
你先拿万能表测一下母牌与外壳的通断吧,我看你外壳丢在母牌上打
回复
的散热
2016年10月25日 16:52:36
6楼
公频交流1890V 60s
回复
huashi1993
2016年10月26日 15:34:17
7楼
很可能是使用的绝缘材料不行。密集母线槽个人不喜欢,感觉不安全啊。
回复
wangzhyhh
2016年10月27日 12:12:24
8楼
先用绝缘表测绝缘电阻值,如果绝缘表电阻值上升较慢,可能就是母线过长,电容大。
回复
风平浪静02
2016年10月27日 15:58:06
9楼
低压空气绝缘间距在25~30mm,并保持一定的支撑。看图片好像达不到。
回复
zsphn6666
2016年10月31日 10:46:45
10楼
看图片不是做交流耐压试验,是用兆欧表摇绝缘电阻。
回复
showin3690
2016年11月08日 21:35:41
11楼
什么牌子的摇表
回复