求助各位:同一相有2路电缆,每根电缆有1只电流互感器,现有客户要求将2只电流互感器的二次接线并联,用于测量总电流,这样的接线方式,我还是第一次遇到,我自己认为这种接线方式是有误的,但客户坚持要求这么做,有没有和我相同意见的?大家来分析分析,发表下意见。
求助各位:
同一相有2路电缆,每根电缆有1只电流互感器,现有客户要求将2只电流互感器的二次接线并联,用于测量总电流,这样的接线方式,我还是第一次遇到,我自己认为这种接线方式是有误的,但客户坚持要求这么做,有没有和我相同意见的?
大家来分析分析,发表下意见。
32楼
tujunt10 发表于 2016-10-27 16:48 同意!同意!同意!电流互感器二次并联以后倍率下降,原来一只1000/5A的可以接两条电缆,现在要用两只1000/5A分别接两条电缆,才能得到相同效果。这不是撑的吗?而且使互感器长期处于1/2额定负荷电流下运行,这又是为什么呢?
回复
33楼
风平浪静02 发表于 2016-10-27 20:27 我们跟你说,现时电流计量上电流互感器已经摒弃了二次星形,不完全星形连接法,主要是证明电流互感器不是一 …回复您的说法:1、电流互感器是电流源应用在工程实践中不可能像书本中分析的那样理想,但它的确是电流源;2、互感器二次感应电流的大小是由一次电流的大小决定的(在互感器铁心不饱和时),而不是其内阻的大小决定的;3、举一个简单的例子:在互感器一次接一220v的灯泡,你从二次加电压,您试一试看能加进去电流使灯泡亮吗?4、我上次说的那个试验中说的1欧姆是指互感器实际运行时二次负载的阻抗值,我没有说它是互感器的额定二次阻抗,显然1A的互感器带负载能力是5A的25倍。
回复
34楼
风平浪静02 发表于 2016-10-27 20:27 我们跟你说,现时电流计量上电流互感器已经摒弃了二次星形,不完全星形连接法,主要是证明电流互感器不是一 …关于您说的“现时电流计量上电流互感器已经摒弃了二次星形,不完全星形连接法,主要是证明电流互感器不是一个理想的电流源”。我刚才查了一下我们单位的设计图纸,无论是考核计量点还是贸易结算点的电能表电流接线采用的都是星形接法,并没有摒弃。不知道您的说法依据在哪?能否提供一下出处,我们好整改。另:我们是一家超大型国有百万大电厂,设计单位是国内一流的区域电力设计院。不知道他们对法规的掌握是不是存在问题。
回复
35楼
niziqian007 发表于 2016-10-28 10:14 回复您的说法:1、电流互感器是电流源应用在工程实践中不可能像书本中分析的那样理想,但它的确是电流源 …1、电流互感器确实是可以看作一个电流源,但不是理想电流源,而是等效(自然)电流源。它的内阻抗不是无穷大。这个应该没有问题吧?2、电流互感器二次感应电流大小确实是由一次电流大小决定的(不饱和情况下)。但是互感器的内阻抗对流过二次负载阻抗的电流有影响。因为一次电流,也就是电流源的电流,是流过内阻抗与负载阻抗(电流表)电流的矢量和。内阻抗上的电流变化,流过负载阻抗(电流表)上的电流势必变化。3、举例不够完美。如果我用一只1/5A的电流互感器,电流比是1/5倍。我们在二次加50V电压,就可以点亮一次220V 15W 灯泡。4、我们知道你说的是电流表的阻抗(1欧姆)。但是,你对电流互感器二次负载掌握不够。电流互感器二次额定电流为5A和1A所能承载的负载能力基本相同。但是,1A相对于5A所带的阻抗要大25倍。5A,0.6Ω。1A是15 Ω。所以,我们才对你 1 欧姆提出疑问。
回复
36楼
niziqian007 发表于 2016-10-28 10:26 关于您说的“现时电流计量上电流互感器已经摒弃了二次星形,不完全星形连接法,主要是证明电流互感器不是 …你可以参考一下DL448和DL825。不过我们更喜欢以理论、道理方式说明问题。不但要知其然,还要知其所以然。如果你们厂采用的是0.1级电流互感器,又没有采用分相连接。在某一种情况下,电流互感器因二次连接不当,误差就会大于0.2或者0.5了。如有兴趣可以向你作一些介绍,免得又说我们和主题无关。
回复
37楼
风平浪静02 发表于 2016-10-28 11:35 你可以参考一下DL448和DL825。不过我们更喜欢以理论、道理方式说明问题。不但要知其然,还要知其所以然。 …1、我看了这两个标准了,还真是的,您说的对,对于计费的互感器二次应采用分相接线,这一点您是对的,关于原因非常欢迎您的讲解。谢谢!2、其他论点本人与您看法存在差异。
回复
38楼
重点已经不在问题了,看看大神的评论就获益匪浅,有些问题还不懂,慢慢琢磨一下
回复
39楼
niziqian007 发表于 2016-10-28 14:05 1、我看了这两个标准了,还真是的,您说的对,对于计费的互感器二次应采用分相接线,这一点您是对的,关于 …1、我们可以把电流互感器看作一个等效电流源,这样互感器二次回路是电流源、电流源内阻抗、负载阻抗三者并联的回路。(由于画图比较麻烦,请先在头脑中建立这个图形)。2、电流源大小是不变的,也就是一次电流按照实际负荷电流大小不会随互感器而改变。所以,二次负载电流与电流源内阻抗上的电流矢量和,就是一次电流。3、举一个例子:你们厂是高压发电机,发电机出口一般采用中性点不接地系统,应该采用三相两元件作为电能计量方式。以前,我们都采用电流互感器作“不完全星形”连接。这样,流过A相二次导线的电流是 Ia ,流过C相二次导线的电流是 Ic ,流(出)公共线的电流是(-Ia)+( -Ic)=Ib 。 电流流过二次导线电阻,分别得到压降Ua、Ub、Uc 。这样在A相电流互感器二次输出两端的电压是 ;Ua-Ub=Uab 。也就是电流互感器内阻抗两端的电压是Uab,则流过互感器内阻上的电流也应该是 Iab。(注意:流过负载阻抗的电流还是Ia,因为不存在两个电流叠加问题。)这样流过互感器内阻抗上的电流被改变,总电流是不会改变的,只有输出电流(流过二次负载的电流改变。)由于互感器内阻抗上电流很小,只是互感器的误差稍有改变。不然Ia 与 Iab是相差30°角,影响将会很大。C 相元件以此类推,不过相差角度方向不同。如果采用分相连接,就不存在电流叠加问题,相应的误差也就消失。三相三元件电能计量装置,作“完全星形”连接。当负荷电流不平衡时,公共线上也会有电流,也会有电压降,也会出现电流互感器输出端电压被改变现象,不过只是大小不同而已。所以,电流互感器的内阻抗,对分析互感器的接线很有作用。特别是错误接线和二次回路发生故障。
回复
40楼
风平浪静02 发表于 2016-10-28 15:54 1、我们可以把电流互感器看作一个等效电流源,这样互感器二次回路是电流源、电流源内阻抗、负载阻抗三者并 …谢谢您的回复。1、我厂发电机出口采用接地变压器接地,属于中性点不接地系统,关口计量采用三相三元件的方式;2、您说的互感器内阻与负载阻抗并联,那么,这个内阻不就是励磁阻抗吗?
回复
41楼
风平浪静02 发表于 2016-10-28 15:54 1、我们可以把电流互感器看作一个等效电流源,这样互感器二次回路是电流源、电流源内阻抗、负载阻抗三者并 …我明白你说的那个内阻的意思了,完全是大学电路课本里电流源模型。
回复