一层为商铺,二层是办公,3—6层为住宅。 现只有1-3层的给排水和消防图,希望前辈指出这其中的一些错误,好让我继续接下来的设计。 补充说明:本人为造价专业,现和同学在自学给排水设计,说实话对于我们这种完全没学过给排水的人来进行设计着实很艰难,所以初步把平面图画好了就来论坛求助了…… 我们不求设计得有多高大上,只想让我们的设计中没有一些基本的常识性错误 然后能满足基本需要就行。希望各位给排水的前辈大神对其中的错误予以指正,如能详细地指点一二小生不甚荣幸 在此感激不尽!
一层为商铺,二层是办公,3—6层为住宅。
现只有1-3层的给排水和消防图,希望前辈指出这其中的一些错误,好让我继续接下来的设计。
补充说明:本人为造价专业,现和同学在自学给排水设计,说实话对于我们这种完全没学过给排水的人来进行设计着实很艰难,所以初步把平面图画好了就来论坛求助了……
我们不求设计得有多高大上,只想让我们的设计中没有一些基本的常识性错误 然后能满足基本需要就行。希望各位给排水的前辈大神对其中的错误予以指正,如能详细地指点一二小生不甚荣幸 在此感激不尽!
![111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![222.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![333.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
图1:四个坐便器考不考虑设置辅助通气立管;洗手盆附近需要设个地漏吧。
图2:排水管不要那么拐弯。
图3:各个立管连接起来是什么意思呢。
回复
3楼
1、图1排水怎么来回拐,排水要求尽量简单快速排出污水,那可不是给水,你排水总的方向应该都应该网排水立管的方向汇合。
2、你消火栓的开启方向是不是弄返了?
3、给水管过门的地方是不是的翻下来或者翻起来,应该有个弯扣。
4、卫生间和厨房分别设置排水立管吗,规范有要求
5、最后一张图,排水管全部连起来是怎么回事?各排各的嘛。
6、淋浴的地方设个地漏
7、是不是还得有个灭火器呢?
回复
4楼
基本训练没有,千万不要练手。作品会坑人。 真的。
拿一套图,照猫画虎。
回复
5楼
谢楼主分享
回复
6楼
不说别的,好好的造价,怎么学给排水呢,想不开啦?
回复
7楼
还是参考其他的图纸先看看吧。
回复
8楼
感谢楼主分享经验。
回复
9楼
路过支持楼主~
回复
10楼
不说别的,好好的造价,怎么学给排水呢,想不开啦?
回复
11楼
感谢楼主分享经验。
回复