超高层建筑的群房,地下三层地上五层。地上第三层本为c50结果哥们脑子秀逗定了c40的料。浇了快一半了被监理发现标号不对,要是大家负责现场会怎么处理?
超高层建筑的群房,地下三层地上五层。地上第三层本为c50结果哥们脑子秀逗定了c40的料。浇了快一半了被监理发现标号不对,要是大家负责现场会怎么处理?
23楼
凿掉重造,是最好的办法。
回复
24楼
飞哥飞哥 发表于 2016-10-31 08:43 找设计复核,加固额。。。这样拿金币不厚道啊。。。。。。。。。。。。{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}
回复
25楼
标号改变,配筋肯定也有变化,同意复核加固
回复
26楼
寄希望于设计当初留的富余大一点,验算能通过都好了
回复
27楼
问题不大,应该如此。设计师必须如此。
回复
28楼
实际检测的强度能达到多少,实际浇筑完一般都会比设计要求的高些。
回复
29楼
加固是肯定的了
回复
30楼
好资料谢谢分享
回复
31楼
赶紧问问设计 请设计帮忙核算下 出出建议啥的
回复