C50浇了C40问题大不大?
lichaozeng
lichaozeng Lv.4
2016年10月29日 18:06:24
只看楼主

超高层建筑的群房,地下三层地上五层。地上第三层本为c50结果哥们脑子秀逗定了c40的料。浇了快一半了被监理发现标号不对,要是大家负责现场会怎么处理?

超高层建筑的群房,地下三层地上五层。地上第三层本为c50结果哥们脑子秀逗定了c40的料。浇了快一半了被监理发现标号不对,要是大家负责现场会怎么处理?
免费打赏
zq-cyt
2016年11月15日 10:06:00
23楼
凿掉重造,是最好的办法。
回复
mokatsch
2016年11月15日 15:14:51
24楼
飞哥飞哥 发表于 2016-10-31 08:43 找设计复核,加固额。。。这样拿金币不厚道啊。。。。。。。。。。。。{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}{:1_104:}
回复
刘净
2016年11月15日 15:51:18
25楼
标号改变,配筋肯定也有变化,同意复核加固
回复
bao116
2016年11月15日 16:16:37
26楼
寄希望于设计当初留的富余大一点,验算能通过都好了
回复
behiandfe
2016年11月16日 14:50:42
27楼
问题不大,应该如此。设计师必须如此。
回复
blessing
2016年11月16日 14:54:38
28楼
实际检测的强度能达到多少,实际浇筑完一般都会比设计要求的高些。
回复
shiyangtm060708
2016年11月16日 20:37:09
29楼
加固是肯定的了
回复
我牛牛
2016年11月16日 20:38:07
30楼

好资料谢谢分享
回复
manul
2016年11月17日 02:41:24
31楼
赶紧问问设计 请设计帮忙核算下 出出建议啥的
回复

相关推荐