漏报开关跳闸问题
冷月无声01
2016年10月30日 10:24:37
只看楼主

照明负荷由市电和自备发电机供电,TNS系统。两路电源由一个四级的双投开关手动切换,无保护功能。漏报开关在双投开关下口。市电供电时,漏报开关跳闸,开关型号DZ47LE63A,发电机供电时正常,这是怎么回事?

照明负荷由市电和自备发电机供电,TNS系统。两路电源由一个四级的双投开关手动切换,无保护功能。漏报开关在双投开关下口。市电供电时,漏报开关跳闸,开关型号DZ47LE63A,发电机供电时正常,这是怎么回事?
免费打赏
冷月无声01
2016年10月30日 13:09:24
2楼
初步查明跳闸原因:另外一个配电箱未配置N 线,从漏报开关下口取的N线,相线取自配电室母排。但接发电机时不跳闸原因不明。
回复
beida_energy
2016年10月30日 14:18:57
3楼

至少你的漏电断路器的下口还与配电室的N排和相导体排再发生联系就不可以。
而你的发电机供电回路却没这个事情。
回复
冷月无声01
2016年11月03日 22:54:11
4楼
beida_energy 发表于 2016-10-30 14:18 至少你的漏电断路器的下口还与配电室的N排和相导体排再发生联系就不可以。而你的发电机供电回路却没这个 …所带的是漏报开关下的同一部分负荷,并无任何不同。
回复
showin3690
2016年11月08日 21:27:15
5楼
画个图吧 容易解释
回复

相关推荐

APP内打开