底部七根25的钢筋,在中间支座锚固就有14根,全是钢筋
底部七根25的钢筋,在中间支座锚固就有14根,全是钢筋
2楼
坐等大神支招
回复
3楼
钢筋的早小间距不是不小于25么……。
回复
4楼
[img]我不知道跨度是多少,没法下结论。不过,算了一下,400的梁宽,7根25摆下来,钢筋横向间距也就25,6,刚好满足最小间距;所以要摆还是摆的下的,只是看起来比较拥挤。然后就是锚固问题,支座又小,钢筋又多,个人觉得这种情况下还把两边全部锚固进支座太不科学了,为什么不用一根完整的材料穿过支座,然后用套筒在支座外连接呢?
回复
5楼
关于中间节点梁下部筋在节点外的连接,可以参照11g图集79页,或者16g图集84页
回复
6楼
每天进步一点点!
回复
7楼
坐等大神支招啊!
回复