业主继续叨扰大家了,最近连续三天晚上地热水带气,白天恢复正常
hardlaw
hardlaw Lv.2
2016年11月01日 22:15:48
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-1 22:18 编辑 各位大神,我是前几天说供暖不均衡的那个业主。我上一个求助帖http://bbs.co188.com/thread-9319364-5-1.html,感谢大家的指点。不过,有一件事还得继续请教大神们啊!因为最近连着三天晚上9-10点钟开始,白天没有什么气的立杠突然从这个点开始就有大量的气了,立杠、室内分水器哗哗的响。

本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-1 22:18 编辑

各位大神,我是前几天说供暖不均衡的那个业主。我上一个求助帖http://bbs.co188.com/thread-9319364-5-1.html,感谢大家的指点。


不过,有一件事还得继续请教大神们啊!因为最近连着三天晚上9-10点钟开始,白天没有什么气的立杠突然从这个点开始就有大量的气了,立杠、室内分水器哗哗的响。

前天晚上第一次发现的时候,我去我们楼层立杠看了一下,说来也巧,刚出去的时候立杠、分户管里还是哗哗的水带气的声响,然后突然立杠无水声(流量均降至0.00X),半分钟不到听到水从下面打上来,之后一段之后没有水带气了。前天晚上如此反复了有2-3回。次日早晨8点多钟还能听到分水器严重的水带气,但由于流量高,能从回水顶出去,所以还没有气阻。在8点半之后,就没气了,一个白天也再也没听到这么严重的水带气。

昨天晚上也是从10点多钟开始的水带气,一宿总被管里的气泡声吵醒(我家主卧有一处管,交房时突出于地面以外,可能那块有点高度差,所以有气泡时总能听到水声),直到今天早晨6点左右,又是突然水不循环(我邻居早起,发现流量都归0了,给我发的微信),之后在恢复循环之后很快就没有水带气了。

今天 白天我特意观察了,没有水带气,连着三天晚上都是9-10点钟开始的。今天晚上是9点多开始的。

鉴于这种情况,是我们中区的 定压补水系统 补水带来的气吗?还是说我们单元中区有人搞手脚了(开家里的小循环泵了、或者持续放水)导致我们准顶楼水不足半水半气?(但是半水半气的时候,我们流量还比较高)另外,前晚和今早的突然停止循环,然后自动恢复循环后没气了是怎么回事呢?

因为卧室里那段有高度差的管出来的水声实在扰人,而且我睡眠还浅,和热力说,热力就说晚上可能二次加压泵跳闸了(可是我怀疑跳闸了能自动恢复吗,不得人工推吗?),然后也没给我什么说法。所以再次请教各位大神一下!谢谢!

免费打赏
勇者无疆
2016年11月04日 08:19:26
12楼
如果系统水补满的话,不存在有气的声音。原因还是整个系统气没有排完。需要循环一段时间,等气排完了就好了
回复
11171我
2016年11月06日 10:43:10
13楼
学习学习 学习徐诶
回复
co1476682502010
2016年11月08日 14:13:21
14楼
hardlaw 发表于 2016-11-3 15:11 我家是一栋楼两个单元,每个单元地上18层,其中1-6层是低区,7-12层是中区,13-18层是高区。我家是2单元的 …产生气水声的原因有很多,如果定压足够的话,按理来说系统里应该是充满水的,这时产生气水声的原因可能是1.管道坡度不够,气体无法顺利排出。2.排气方向和水流方向相反。3.系统排气阀故障导致气体无法顺利排出。建议:先加装排气阀看看效果。