开关站交流屏和直流屏的取电问题
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年11月02日 11:03:39
只看楼主

开关站是单母线分段,两段进线柜都有进线PT,规格为10/0.1/0.22KV 50/3000VA,并且两段都有站内变,二次设备有交流屏和直流屏,下面有几个问题请教下: 1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的的吧? 2.交流屏的两进线电源可以由站内变来供,再从出线开关里出两路380的电给直流供电, 那么此时直流屏里只用设一路总开关就可以了吧? 3.最后一个问题就是 进线PT处的3000VA容量是不是都没用了?又不用给二次设备供电

开关站是单母线分段,两段进线柜都有进线PT,规格为10/0.1/0.22KV 50/3000VA,并且两段都有站内变,二次设备有交流屏和直流屏,下面有几个问题请教下:
1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的的吧?
2.交流屏的两进线电源可以由站内变来供,再从出线开关里出两路380的电给直流供电, 那么此时直流屏里只用设一路总开关就可以了吧?
3.最后一个问题就是 进线PT处的3000VA容量是不是都没用了?又不用给二次设备供电
免费打赏
北域尘埃
2016年11月07日 09:17:54
12楼
直流屏和交流屏的进线都是380V的,两进线电源所用变来供电,我们这里安装双电源转换开关,PT是二次和保护要用的
回复
lj2759739
2016年11月07日 11:29:19
13楼
建德筑能 发表于 2016-11-4 21:51 1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V。 2.直流屏设两路总开关,且两路电源应能自动切换 …测量和保护的工作电压不是可以由直流屏的出线开关来供吗
回复
chajianchi881219
2016年11月08日 09:25:25
14楼
首先你要明白是做什么用,如果无用处,那么可以取消。
回复
jhongsong123
2016年11月08日 12:45:40
15楼
如果能从下面区的AC380V 电源给直流屏供电,母线PT容量可以不用那么大。
另外,直流屏一般设置双电源,并且可以自动切换
最后,有的业主高压设备不多,不计划设置直流屏,才在PT处取控制电源,这个时候,PT容量要满足控制回路的负荷用电需求,一般容量比较大一些。
回复
fangbao123
2016年11月08日 15:55:33
16楼
:lol:lol方案很好,
回复
lj2759739
2016年11月08日 16:49:58
17楼
jhongsong123 发表于 2016-11-8 12:45 如果能从下面区的AC380V 电源给直流屏供电,母线PT容量可以不用那么大。另外,直流屏一般设置双电源,并且 …谢谢,我认为这个3000VA容量没用了,不过设计院说照图做,那没办法了,就摆那吧
回复
边军1001
2016年11月09日 08:29:42
18楼
路过学习一下
回复
边军1001
2016年11月09日 08:31:10
19楼
路过学习一下
回复
无敌小蓬蓬
2016年11月10日 15:51:54
20楼
路过学习了
回复
建德筑能
2016年11月16日 21:46:23
21楼
lj2759739 发表于 2016-11-7 11:29 测量和保护的工作电压不是可以由直流屏的出线开关来供吗直流屏出的线是给高压柜操作装置提供操作电流的
回复

相关推荐

APP内打开