冷却水出水温度与环境温度的温差为多少,才不影响冷却塔的换热效果
zengzhendong
2016年11月02日 15:14:01
来自于中央空调
只看楼主

冷却水出水温度与环境温度的温差为多少,才不影响冷却塔的冷却效果?

冷却水出水温度与环境温度的温差为多少,才不影响冷却塔的冷却效果?
免费打赏
co1477901731926
2016年11月07日 11:39:54
2楼
冷却水出水温度与环境温度的温差为多少,才不影响冷却塔的冷却效果?
这个问题问得不是很好,一是环境温度处于一个动态变化过程;二是冷却水的冷却是一个空气与水的热湿处理过程,该过程受到空气状态的影响,即与干球温度、湿球温度、相对湿度、含湿量、焓值等有关。因此,考虑冷却塔的冷却效果,不能局限于冷却水出水温度与环境温度的关系。
回复
mageron
2016年11月08日 14:11:50
3楼
这问题不好回答,冷却塔换热和很多因素有关,主要是蒸发换热和传热;和冷幅,温差,湿球温度等等都有关系
回复
lfr1818
2016年11月10日 10:18:52
4楼
空气相对湿度越高,冷却塔的换热效果越差:D
回复
smiaojingjing
2016年11月10日 10:54:51
5楼
空气相对湿度越高,冷却塔的换热效果越差
回复
del4410
2016年11月10日 13:35:41
6楼
一般出水温度控制在环境湿球温度+3度左右,可尽量降低主机能耗
回复
co1466175312057
2016年11月11日 20:15:14
7楼
主要还是看室外情况