一个13立方的冷藏库,最低打-5度,用DD15的冷风机,谷轮ZB15压缩机配16平方冷凝器可好?
一个13立方的冷藏库,最低打-5度,用DD15的冷风机,谷轮ZB15压缩机配16平方冷凝器可好?
免费打赏
荣昌制冷
2016年11月06日 06:49:54
2楼
一般风冷式冷凝器的换热面积与蒸发器传热面积的比例取1:1,即与蒸发面积相等。
回复
yuanfeng648
2016年11月06日 11:38:53
3楼
谢谢老师
回复
weibl001001
2016年11月24日 10:45:51
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-6 06:49 一般风冷式冷凝器的换热面积与蒸发器传热面积的比例取1:1,即与蒸发面积相等。谢谢版主的提示,经验!!!