【给排水施工点36#】温馨提示!寒潮即将来袭,如何预防喷淋头结冰破裂?
qq_1459212563213
2016年11月07日 16:50:35
只看楼主

         前一阵子,楼主给大家整理的都是市政管道施工方向的知识点,今天立冬了,霜降碧天静,秋事促西风,我们就来讲讲消防水施工点,寒潮来袭,你给喷淋做好保温防冻了吗? 立冬来了!寒潮还会远吗?每当寒潮来袭,总有很多朋友反映他们所维护的工程喷淋头出现结冰破裂的情况!如下图:



        


前一阵子,楼主给大家整理的都是市政管道施工方向的知识点,今天立冬了,霜降碧天静,秋事促西风,我们就来讲讲消防水施工点,寒潮来袭,你给喷淋做好保温防冻了吗?









立冬来了!寒潮还会远吗?每当寒潮来袭,总有很多朋友反映他们所维护的工程喷淋头出现结冰破裂的情况!如下图:














5.png



























朋友圈里也会出现这样的友情提醒:




















新闻媒体也会报道此类事件:






4.png






3.png










其它消防设施也出现冻裂的情况:




2.png












可把我们维保的朋友忙坏了~












为什么会出现这样的情况呢?


难道当初设计时就没有考虑到低温影响吗?






为此楼主特意查阅了

GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范(2005版)的相关规定:

















4.2系统选型中

规定








4.2.1环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。




4.2.2


环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统







4.2.3具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:




1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;




2 严禁系统误喷;




3 替代干式系统。









10.1一般规定





10.1.1系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。




10.1.2与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质,应符合饮用水标准。




10.1.3


严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施







10.1.4当自动喷水灭火系统中没有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。









条文说明:





1.0.3干式自动喷水灭火系统,处于戒备状态时配水管道内充有压气体,因此使用场所不受环境温度的限制。与湿式系统的区别在于

:采用干式报警阀组,并设置保持配水管道内气压的充气设施。该系统适用于


有冰冻危险


与环境温度有可能超过70℃、使管道内的充水汽化升压的场所。









干式系统的缺点是:发生火灾时,配水管道必须经过排气充水过程,因此推迟了开始喷水的时间,对于可能发生蔓延速度较快火灾的场所,不适合采用此种系统。




预作用系统采用预作用报警阀组,并由火灾自动报警系统启动。系统的配水管道内平时不充水,发生火灾时,由比闭式喷头更灵敏的火灾报警系统联动雨淋阀和供水泵,在闭式喷头开放前完成管道充水过程,转换为湿式系统,使喷头能在开放后立即喷水。预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点,又避免了湿式、干式系统的缺点,在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所,可替代湿式系统使用;在低温或高温场所中替代干式系统使用,可避免喷头开启后延迟喷水的缺点。








4.1.3




设置场所的火灾特点和环境条件,是合理选择系统类型和确定火灾危险等级的依据,例如:环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据;综合考虑火灾蔓延速度、人员密集程度及疏散条件是确定是否采用快速系统的因素等。室外环境难以使闭式喷头及时感温动作,势必难以保证灭火和控火效果,所以露天场所不适合采用闭式系统。








4.2.1




湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。



经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险。高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。









4.2.2




由强制性条文改为非强制性条文。


环境温度不适合采用湿式系统的场所,可以采用能够避免充水结冰和高温加剧汽化的干式或预作用系统







干式系统与湿式系统的区别,在于采用干式报警阀组,警戒状态下配水管道内充压缩空气等有压气体。为保持气压,需要配套设置补气设施




干式系统配水管道中维持的气压,根据干式报警阀入口前管道需要维持的水压、结合干式报警阀的工作性能确定。




闭式喷头开放后,配水管道有一个排气充水过程。系统开始喷水的时间,将因排气充水过程而产生滞后,因此削弱了系统的灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。













既然已经发生了,该怎么解决呢?





楼主整理了以下

解决措施












1、


管道做保温、电伴热



6.png










2、


环境温度加热










3、


短时间排水










4、


采用易熔合金喷淋头



7.png












5、


加防冻液












6、


整体改造成干式或预作用











楼主毕竟想法有限,欢迎论坛网友们热烈讨论,说说还有哪些有效的解决方案,或者对以上方案有异议的,跟帖留言,让更多的朋友了解!也欢迎大家晒出你做的喷淋结头。









内容整理自:消防百事通






如有侵权,请联系删除














往期引导:















【给排水施工点35#】不想自己背锅?那这些管道施工细节你必须知道!








【给排水施工点34#】多角度详解水电安装工程的标准做法(图文并茂)














【给排水施工点33#】图文并茂,详解给水管道的布置和敷设




【给排水施工点32#】为了不后期凿洞开孔,总结预留、预埋、防雷等施工技术




【给排水施工点31#】图解房屋建筑预埋水电管道及问题措施





【给排水施工点30#】如何做好高层建筑的水电安装预留预埋工作






【给排水施工点29#】建筑水暖电预埋做法的对与错






【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!






【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理






【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!






【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题











免费打赏
小清新
2016年11月08日 12:52:03
2楼
谢谢楼主分享
回复
爱做梦的小菇凉
2016年11月08日 16:27:25
3楼
谢谢楼主分享
回复
玄腾璟
2016年11月08日 17:11:57
4楼
谢谢楼主分享
回复
scy8315
2016年11月10日 08:45:24
6楼
感谢楼主分享
回复
xqs320
2016年11月10日 10:36:36
7楼
谢楼主分享

回复
reborn313
2016年11月10日 16:43:18
8楼
谢谢楼主分享
回复
放水发电
2016年11月11日 07:58:27
9楼
资料不错,学习了。
回复
tyq841006
2016年11月14日 09:24:53
11楼
感谢楼主的无私奉献
回复
lgtlllhb641
2016年11月14日 09:27:11
12楼
感谢楼主的无私奉献
回复
ymf1727@co163
2016年11月16日 09:09:05
13楼
既然是与温度有关,可以考虑保温
回复

相关推荐

APP内打开