因为装修限制盘管低于供回水主干管,技术上可行吗
qkloveyourself
2016年11月08日 21:38:43
来自于中央空调
只看楼主

因为装修限制盘管低于供回水主干管,技术上可行吗

因为装修限制盘管低于供回水主干管,技术上可行吗
免费打赏
林刚
2016年11月09日 08:06:20
2楼
可以,这个很正常
回复
老瞿
2016年11月09日 08:59:23
3楼
你好!这个有限制可以这样做,一般我们的风机盘管上面也有一个自动排气的装置,如果向你这种情况怕因拱气效果不好你可考虑在这段支管最高处安装一个自动排气阀。
回复
小鱼一大条
2016年11月09日 13:42:20
4楼
可以啊,排气阀也不用加。我们都是这样做的。不过水泵扬程要大些。水管里面气多会产生,一运行补水箱的水就干了,一停机,补水箱的水使劲往外流。
回复
vk3001h
2016年11月10日 09:42:34
5楼
xj0gabriel 发表于 2016-11-9 13:42 可以啊,排气阀也不用加。我们都是这样做的。不过水泵扬程要大些。水管里面气多会产生,一运行补水箱的水就 …水泵扬程不用加大。但是从干管接风盘的支管不要抬头走,做成低头走(接干管处高,接风盘处低),坡度加大取1%,让支管中的气进干管就不会窝气了。
回复
tian田田
2016年11月11日 09:09:38
6楼
学习了,谢谢大家分享!
回复
byqdsq
2016年11月21日 20:11:24
7楼
感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开