在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
22楼
从道理上来讲一定要把圈梁纵筋放在构造柱筋内面,
回复
23楼
圈梁纵筋放在构造柱纵筋里面。
回复
24楼
我是来学习的.
回复
25楼
放在外边也可以,规范上说:构造柱的纵筋要插入圈梁里,不可断开。
我认为里外都可以,这不是关键问题。
回复
26楼
今天查了下资料,发现国家规范与标准图集之间有矛盾.
我们干的工程是P型多孔砖。04G612 砖墙结构构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖)说明第5.5.3条说的是构造柱主筋应穿过圈梁并置于圈梁钢筋内侧,保证构造柱钢筋上下贯通。
多孔砖砌体结构技术规范JGJ 137-2001
5.3.6 现浇钢筋混凝土圈梁构造应符合下列规定:
3 圈梁钢筋应伸入构造柱内,并应有可靠锚固。伸入顶层圈梁的构造柱钢筋长度不应小于40倍钢筋直径;
这两条明显矛盾!! 不知道国家养的这些人一天在干啥! 如果以最新为有效来看的话,就是圈梁钢筋在外,构造柱钢筋在内。但是规范又没修改,不知以谁为准。
个人理解: 圈梁钢筋宜在外。
第一.构造柱的保护层比圈梁一般要大,圈梁钢筋在外侧就更好施工了,并且在节点附近圈梁才能保证截面大小,不然相差比较大。实在不知道楼上那些既说这个原因又说圈梁钢筋在内那些人脑袋是不是进水了!既然构造柱保护层大,有效截面就小了,在圈梁与构造柱子截面宽度一样的情况下构造柱钢筋自然就在在内侧。楼上那些写了这条又说在外的自己回家打板子。
第二.构造柱与圈梁仅仅为抗震措施,不为主要受力构件。所以,圈梁锚固入构造柱让构造柱来承重的作法很不可靠,因为构造柱并非设计为主要承重构件,构造柱承重更容易造成应力集中,产生不良后果。
第三.很多情况下圈梁的宽度比构造柱宽度要大,难道也让圈梁从构造柱筋内侧通过?
回复
27楼
我也同意17楼的观点,受益匪浅啊。
回复
28楼
查05G301,里面有详尽的构造连接措施
回复
29楼
通常是构造柱纵筋放在圈梁纵筋里面,但当圈梁钢筋在梁柱节点断时,圈梁纵筋可以锚在构造柱纵筋里面.
回复
30楼
其实两个规范没有矛盾,你仔细看看,“圈梁钢筋应伸入构造柱内,并应有可靠锚固”并未说圈梁钢筋应在构造柱主筋内外,所以应该执行04G612规定,构造柱钢筋置于圈梁内比较合适。
回复