稳定增压问设备的选型与计算
琪乐融融
Lv.9
2016年11月10日 10:16:34
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
屋顶消火栓稳压泵参照那个方法计算?
屋顶消火栓稳压泵参照那个方法计算?
免费打赏
给排水设计佬
2016年11月10日 23:04:01
2楼
看一下15S909的稳压计算吧,里面很详细
回复
lichangan1000
2016年11月11日 09:28:02
3楼
不用计算。有现成设备供选用。
1:规范要求最顶层消火栓15m
2.储水容积不小于150l。
大家看看现有增压稳压设备,自喷那个ZW-I-Z-10是否满足出水最小压力16m>15m 容积150l。
主水泵起泵压力:PS1(0.26MPa)+H-7m或 PS2(0.31MPa)+H-10
回复
ccliluo
2016年11月12日 21:18:05
4楼
我也是有点混乱
回复
陆耀
2016年12月10日 15:23:53
5楼
看图示吧 P45页。