求指导:室外消火栓设置的条件
sunsineo
sunsineo Lv.7
2016年11月10日 16:47:14
只看楼主

是不是三层的办公楼一定要设置室外消火栓?

是不是三层的办公楼一定要设置室外消火栓?
免费打赏
sunsineo
2016年11月10日 16:49:41
2楼
目前做的一个办公楼三层,不用设置室内消防给水,但是看规范8.1.2写的居住人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。那办公室执行那一条规范呢?
回复
lichangan1000
2016年11月10日 17:10:51
3楼
查消火栓规范,室外消火栓 公建 15l/s。
回复
lichangan1000
2016年11月10日 17:15:34
4楼
依据:规范8.1.2条正文黑体字 “ 民用建筑...应设室外消火栓系统。”
回复
sunsineo
2016年11月11日 09:17:27
5楼
lichangan1000 发表于 2016-11-10 17:15 依据:规范8.1.2条正文黑体字 “ 民用建筑…应设室外消火栓系统。”那就是说不管大小,只要是民用建筑哪怕是一层也要设置室外消火栓吗?
回复
sunsineo
2016年11月11日 09:18:41
6楼
lichangan1000 发表于 2016-11-10 17:10 查消火栓规范,室外消火栓 公建 15l/s。首先谢谢啊 ,不过我问的是室外消火栓设置不设置具体执行哪一条规范
回复
sunsineo
2016年11月11日 09:20:33
7楼
lichangan1000 发表于 2016-11-10 17:15 依据:规范8.1.2条正文黑体字 “ 民用建筑…应设室外消火栓系统。”我在想它社不设置会不会有一个具体的规定
回复
lichangan1000
2016年11月11日 09:34:38
8楼
真可爱的,年轻人。 不设的条文你都列出来了。
注意办公,与居住区无关。也就是说,办公不在排除之外。
这么简单问题。
回复
sunsineo
2016年11月11日 10:33:28
9楼
lichangan1000 发表于 2016-11-11 09:34 真可爱的,年轻人。 不设的条文你都列出来了。注意办公,与居住区无关。也就是说,办公不在排除之外。 …那“ 民用建筑…应设室外消火栓系统。”这一条呢?能用在我那个3层办公室吗
回复
lichangan1000
2016年11月11日 10:35:35
10楼
那你认为,办公属什么?
回复
sunsineo
2016年11月11日 10:36:54
11楼
lichangan1000 发表于 2016-11-11 10:35 那你认为,办公属什么?我想他是民用建筑。。
回复

相关推荐