酒店洗衣房蒸汽锅炉可以和热水锅炉共用一套软化水设备吗?
qiuzhen23
qiuzhen23 Lv.3
2016年11月14日 12:24:51
来自于采暖供热
只看楼主

在工作中遇到,现场蒸汽锅炉(供酒店洗衣房和生活热水)和热水锅炉共用一套软化水设备,甲方运行人员提出二者水质处理应该不一样,怎么能用一套设备?但是核对了设计院图纸,确实是如此设计的,究竟可不可以?蒸汽锅炉和热水锅炉对水质要求一样吗?另外,我查了锅炉水质要求标准,锅炉水质又分为很多种类,锅内水和锅外水,以及补水等等,甚至还有直流/贯流等等之分,那么此酒店的锅炉水质标准究竟是哪样?求解答!还有就是这个设计是否正确,二者可否共用一套水处理设备?

在工作中遇到,现场蒸汽锅炉(供酒店洗衣房和生活热水)和热水锅炉共用一套软化水设备,甲方运行人员提出二者水质处理应该不一样,怎么能用一套设备?但是核对了设计院图纸,确实是如此设计的,究竟可不可以?蒸汽锅炉和热水锅炉对水质要求一样吗?另外,我查了锅炉水质要求标准,锅炉水质又分为很多种类,锅内水和锅外水,以及补水等等,甚至还有直流/贯流等等之分,那么此酒店的锅炉水质标准究竟是哪样?求解答!还有就是这个设计是否正确,二者可否共用一套水处理设备?
免费打赏
想飞的金鱼
2016年11月14日 14:41:23
2楼
 规程中规定热水锅炉给水硬度小于0.6mmol每升,蒸汽锅炉给水硬度小于0.03mmol每升。为了有效防止热水锅炉结垢影响效率甚至爆管,一般热水锅炉的给水最好参照蒸汽锅炉的给水标准。二者可以共用一套设备,如果甲方不计较成本的话,也可以热水锅炉系统一套软化水设备,蒸汽锅炉一套软化水设备。
回复
qiuzhen23
2016年11月14日 15:22:33
3楼
想飞的金鱼 发表于 2016-11-14 14:41  规程中规定热水锅炉给水硬度小于0.6mmol每升,蒸汽锅炉给水硬度小于0.03mmol每升。为了有效防止热水锅炉结 …嗯,好的,这个问题刚才仔细阅读了规范,想明白了,执行最高标准即可,反正只是一个的标准最高,二者不是冲突的关系,谢谢回复;另一个问题酒店用于洗衣房的蒸汽锅炉是不是直流或者贯流锅炉?应该不是吧,我刚才也看了一下,洗衣房的回流凝结水也是返回水箱的,还有就是好像没必要做直流或者贯流锅炉吧,是不是成本比较高,普通的蒸汽锅炉就行吧?这个项目还有一个问题就是泄爆口只做了一块薄板,保温不行,冬天零下二十度,锅炉房的5℃的温度保证不了吧,这样的设计是否有问题,通常泄爆口会如何做?真心求教!
回复
vk3001h
2016年11月14日 15:53:38
4楼
qiuzhen23 发表于 2016-11-14 15:22 嗯,好的,这个问题刚才仔细阅读了规范,想明白了,执行最高标准即可,反正只是一个的标准最高,二者不是 …泄爆口只做一块薄板没问题。锅炉房热着呢,不用任何供暖设备,单靠锅炉本体的散热已经很厉害了,别说防冻了,即便是冬季在里面也得冒汗。
回复
想飞的金鱼
2016年11月14日 15:59:51
5楼
qiuzhen23 发表于 2016-11-14 15:22 嗯,好的,这个问题刚才仔细阅读了规范,想明白了,执行最高标准即可,反正只是一个的标准最高,二者不是 …泄爆口一般是用轻质材料做的,它本身的用途就是泄压用的,做好保温就行。
回复
想飞的金鱼
2016年11月14日 16:04:45
6楼
qiuzhen23 发表于 2016-11-14 15:22 嗯,好的,这个问题刚才仔细阅读了规范,想明白了,执行最高标准即可,反正只是一个的标准最高,二者不是 …还有其他问题,可以加q1206769864,我们可以交流一下
回复
qiuzhen23
2016年11月14日 16:31:42
7楼
vk3001h 发表于 2016-11-14 15:53 泄爆口只做一块薄板没问题。锅炉房热着呢,不用任何供暖设备,单靠锅炉本体的散热已经很厉害了,别说防冻 …哦,好的,只是我们去的时候室外才零度左右,热水锅炉是备用没开,蒸汽锅炉只开了一台,锅炉房内确实比较冷,运行人员担心室外到零下20℃时,锅炉房的水管冻坏,我也觉得有问题,可能是施工时薄板没做好吧,现场漏风漏雨的,不知道有问题没有。加了您的QQ需要验证,我的QQ1016848540,这个觉得没什么问题了,可能以后还有问题需要请教呢,您看方便吗?我是做暖通空调这一块的,工作两年
回复

相关推荐