麻烦大家看看还有什么错误啊
吴志鸿wx
2016年11月15日 14:46:58
只看楼主

在一个微信公众号中看到的消防泵房安装错误图片,可是我理解不来啊,高手指示一下

在一个微信公众号中看到的消防泵房安装错误图片,可是我理解不来啊,高手指示一下 找茬4.jpg

找茬4.jpg

免费打赏
吴志鸿wx
2016年11月15日 14:47:29
2楼
好像橡胶软接头被油漆也是不可以的
回复
吴志鸿wx
2016年11月15日 14:50:00
3楼
好像是土木在线的图片啊,被公众号“安装咋整”收录了
回复
安穆明weibo
2016年11月16日 08:44:31
4楼
理解不了?这个都很明显吧。不过阀门之间最好还是要有短管连接才好。其它的和上面所说差不多。
回复
做个好爸爸
2016年11月16日 09:35:52
5楼
由于变径安装错误,整改的话,水泵标高应调整。还有水泵减震做法也有问题。
回复
给排水设计佬
2016年11月16日 12:36:29
6楼
如果图上这段是吸水管的话,那个偏心异径管就做错了,应该平的在顶部啊
回复
吴志鸿wx
2016年11月21日 09:50:18
7楼
橡胶软接头不能油漆啊
回复
liu8661497
2017年05月04日 10:43:20
8楼
吸水口需要做连通管,这个是常识一样了
回复
圣火2016
2017年05月05日 09:40:14
9楼
还要设压力表和真空表
回复

相关推荐

APP内打开