在一个微信公众号中看到的消防泵房安装错误图片,可是我理解不来啊,高手指示一下
在一个微信公众号中看到的消防泵房安装错误图片,可是我理解不来啊,高手指示一下
![找茬4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
好像橡胶软接头被油漆也是不可以的
回复
3楼
好像是土木在线的图片啊,被公众号“安装咋整”收录了
回复
4楼
理解不了?这个都很明显吧。不过阀门之间最好还是要有短管连接才好。其它的和上面所说差不多。
回复
5楼
由于变径安装错误,整改的话,水泵标高应调整。还有水泵减震做法也有问题。
回复
6楼
如果图上这段是吸水管的话,那个偏心异径管就做错了,应该平的在顶部啊
回复
7楼
橡胶软接头不能油漆啊
回复
8楼
吸水口需要做连通管,这个是常识一样了
回复
9楼
还要设压力表和真空表
回复