现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。
现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。
2楼
人防地下室的顶板不能穿吧,如果是水管的话你可以在侧墙穿出来再向上。
回复
3楼
10.1
密闭穿墙短管的制作及安装
10.1.1
当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当
管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。
10.1.2
给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应采用壁厚大于
3mm
的钢管。
10.1.3
通风管的密闭穿墙短管,应采用厚
2
~
3mm
的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严
密。
10.1.4
密闭翼环应采用厚度大于
3mm
的钢板制作。
钢板应平整,
其翼高宜为
30
~
50mm
。
密闭翼
环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
10.1.5
密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与
所在墙面垂直,管端面应平整。
10.1.6
密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定:
1
电缆、电线穿墙短管宜为
30
~
50mm
;
2
给水排水穿墙短管应大于
40mm
;
3
通风穿墙短管应大于
l00mm
。
10.1.7
密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:
1
在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应
为管径的
3
—
5
倍,且不得小于
100mm
;
2
管道在套管内不得有接口;
3
套管内径应比管道外径大
30
~
40mm
。
10.1.8
密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。
抗力片宜采用厚度大于
6mm
的钢
板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。
10.1.9
当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼
环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。
10.4
电缆、电线穿管的安装
10.4.1
电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材
料充填,填料应捣固密实。
10.4.2
电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得
有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖板。
10.4.3
灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配
管应与结构钢筋点焊牢固。
10.4.4
电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。
回复
4楼
最好不穿,实在没办法做好防护
回复
5楼
哪本规范上有?
回复