各位帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?
wjmanh
wjmanh Lv.2
2016年11月16日 13:55:14
只看楼主

帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!

帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!
免费打赏
北方郎
2016年11月16日 14:04:37
2楼
至少240吧。
回复
方安电子
2016年11月16日 15:37:16
3楼
240铝线完全可以胜任压降在16v左右,可以。
回复
宇宙孤行
2016年11月16日 16:46:53
4楼
95的铜芯电缆就可以
回复
建德筑能
2016年11月16日 21:38:50
5楼
按设计居民用电估算,80KW配电室相当于按10户住宅设计(8KW/ 户)相当于给独栋6层以下住宅供电,考虑压降,灵敏度,热稳定等因素,规格放大2个等级,个人认为70的电缆就可以!
回复
cmb178
2016年11月17日 07:59:31
6楼
使用软件算了一下,240平方的都不能全满足要求,
回复
huashi1993
2016年11月17日 08:05:27
7楼
95
回复
co1479363357590
2016年11月17日 14:16:54
8楼
70足够 不放心用95
回复
cw5631
2016年11月18日 10:23:37
9楼
80KW是计算容量还是装机容量呢,这个好像很重要吧,选电缆都是按计算电流选的吧
回复
陈明333
2016年11月18日 10:48:16
10楼
150的铜芯电缆就可以
回复
a396673967
2016年11月19日 13:28:42
11楼
设一个专用变压器吧