帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!
帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!
2楼
至少240吧。
回复
3楼
240铝线完全可以胜任压降在16v左右,可以。
回复
4楼
95的铜芯电缆就可以
回复
5楼
按设计居民用电估算,80KW配电室相当于按10户住宅设计(8KW/ 户)相当于给独栋6层以下住宅供电,考虑压降,灵敏度,热稳定等因素,规格放大2个等级,个人认为70的电缆就可以!
回复
6楼
使用软件算了一下,240平方的都不能全满足要求,
回复
7楼
95
回复
8楼
70足够 不放心用95
回复
9楼
80KW是计算容量还是装机容量呢,这个好像很重要吧,选电缆都是按计算电流选的吧
回复
10楼
150的铜芯电缆就可以
回复
11楼
设一个专用变压器吧