帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!
帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!
12楼
路过。。。路过。。。
回复
13楼
95铜线绝对够了 已经放大一级了 70都没有问题
回复
14楼
不错的资料
回复
15楼
600米。。。楼上都不考虑压降吗?
回复
16楼
你可以用50的电缆,但是建议你使用70的电缆
回复
17楼
学习学习:D
回复
18楼
路过。。。
回复
19楼
考虑短路,发热等等,,95铜电缆就可以。
回复
20楼
根据常用数据手册1KM长150的三相交联聚乙烯绝缘电缆在功率因数为九的时候的电压损失为0.075%/A.KM;楼主要求的距离为六百米,先算出计算电流为135.1A,则电压降损失为0.075%/A.kmX0.6x135.1得出电压损失为6.1%;在根据民用建筑电气设计规范要求用电单位受电端供电电压的偏差允许值,应符合下列要求:
1 10kV及以下三相供电电压允许偏差应为标称系统电压的±7%;
所以采用150的同芯电缆满足要求。
回复
21楼
都是些什么人,600米的电缆长度,居然说70,95的电缆足够了,你们都是学电气的吗?
回复