各位帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?
wjmanh
wjmanh Lv.2
2016年11月16日 13:55:14
只看楼主

帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!

帮忙算下80KW容量配电室 600米的距离用多大电缆?要考虑压降,灵敏度,热稳定等,要有计算过程,谢谢!
免费打赏
qq_1478576171088
2016年11月21日 11:30:15
22楼
wql365300 发表于 2016-11-21 08:54 根据常用数据手册1KM长150的三相交联聚乙烯绝缘电缆在功率因数为九的时候的电压损失为0.075%/A.KM;楼主要求 …此楼正解!
回复
北域尘埃
2016年11月21日 16:57:55
23楼
这么远,该设独立的变压器了吧
回复
huashi1993
2016年11月22日 10:29:25
24楼
说用150的,我是老板就炒掉你了。还是不是学电气的。
回复
小鹏1987
2016年11月23日 23:08:35
25楼
具体的还要看你的计算电流 因为你的80kW并没有阐述清楚是总功率还是计算功率 如果已经是计算功率 240铜芯电缆可以满足
回复
qzw_cool
2017年07月27日 10:13:40
26楼
这么简单的一个问题就看出有很多不懂计算的人,压降,热稳定都不考虑
回复
zhy8340
2017年09月07日 14:24:35
27楼
huashi1993 发表于 2016-11-22 10:29 说用150的,我是老板就炒掉你了。还是不是学电气的。你说150的不行,那我问一下多大型号的电缆更够满足,请指教
回复
smartgrids
2017年09月07日 16:33:19
28楼
此中还需要考虑的重要因素是该80kW负荷的性质,比如说如果是电动机负荷还要考虑启动压降是否满足!
回复

相关推荐

APP内打开