现一小区小高层,原每个单元都安装好塑壳断路器,却没有分励脱扣,现在想在不更换塑壳断路器的前提下,为每一个断路器买一个分励脱扣线圈,能不能解决这个问题?因为单元数量不少,而消防验收必须安装带分励脱扣功能的断路器,有什么方法最简单?万分感谢

现一小区小高层,原每个单元都安装好塑壳断路器,却没有分励脱扣,现在想在不更换塑壳断路器的前提下,为每一个断路器买一个分励脱扣线圈,能不能解决这个问题?因为单元数量不少,而消防验收必须安装带分励脱扣功能的断路器,有什么方法最简单?万分感谢
免费打赏
cmb178
2016年11月18日 05:07:05
2楼
1 多数的塑壳断路器都能加装分励脱扣,要看厂家的型号
2 与消防联动切断电源,可以把联动设在低压柜内的断路器,后面的也就断电了,不用每一级都联动。
回复
co1479390894492
2016年11月18日 11:18:45
3楼
cmb178 发表于 2016-11-18 05:07 1 多数的塑壳断路器都能加装分励脱扣,要看厂家的型号2 与消防联动切断电源,可以把联动设在低压柜内的断 …我到时去买同厂家的线圈。谢谢你。
回复
beida_energy
2016年11月20日 14:50:22
4楼
对,去买个分励脱扣器的组件,线圈里面还有个弹簧结构的触发器,一旦电压线圈失电,触发器弹出触发脱扣器。
回复
学海一帆
2016年11月21日 11:48:22
5楼
分励脱扣附件,一般塑壳都会有,侧面安装。若和消防联动,还得配24V继电器。
回复
wang171468177
2016年11月21日 19:38:42
6楼
最好卖原厂件。消防分励脱扣器是直流24V的。