土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基床系数设为0的筏板,和防水板相比,桩反力不同?

基床系数设为0的筏板,和防水板相比,桩反力不同?

发布于:2016-11-18 08:59:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础形式为承台桩加底板,底板用两种方式建模(盈建科),1.防水板;2.筏板,基床系数设为0。结果二者算出来的桩反力不同,相差20%左右。我先不说哪个大些,各位依照自己的理解猜一下。我的理解是,基础系数为0的筏板,失去了其和地基土之间的作用,筏板不再将荷载传给地基,而是传给桩基。那么它和防水板一样,都是一块普通的结构底板了,算出来的桩反力应该是一样的吧。第一次接触防水板/筏板,很多东西不懂,望指正。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 08lblblblb
    08lblblblb 沙发

    防水板底土反力为零的假设不符合实际情况,因此偏于不安全。

    资料库十六证明承台(墩基)—防水板基础中防水板土反力不等于零的工程实例文献(均有实测资料

    我为写作三本书时建立一个资料库,现发在论坛。不知同行们是否有兴趣?

    因不能直接传输文献,故给出文献名,请同行们自己在“万方”、“知网”、“维普”上检索。

    纠正天然地基防水板内力计算的谬误

    王明恕:高层建筑桩筏联合基础荷载分配测试研究

    张布荣短墩_簿筏基础基底压力测试与共同工作分析

    李纯构造板独立基础地基反力及内力测试研究(学位论文)

    潘猛:含有软弱夹层地基土的变形实测与计算(学位论文)


    2020-02-05 19:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • metrop08
    metrop08 板凳

    好贴 顶顶!!!

    2020-01-17 01:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多