问题如下: 新 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。 现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供? 个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?
问题如下:
新
<消规>
中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。
消规>
现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。
那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供?
个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?
23楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-22 10:38 嗯,您说的有道理,更加保险些。但也就是说,为了两个室外消火栓,你也得设上一套稳压泵+气压罐咯?那如果 …设置取水口的目的,是为消防车取水用。火灾时,消防车不再到场地外取水拉水了,加强了灭火强度,缩短了灭火时间,达到快速灭火。
回复
24楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-22 10:40 我觉得您说的没有问题,但是室外0.1Mpa的水压,灭火能力恐怕是不行吧。原规范最小是0.1,现在是0.14
回复
25楼
本帖最后由 安穆明weibo 于 2016-11-22 16:44 编辑 安穆明weibo 发表于 2016-11-22 10:58 不不不,前辈抬举了。我也初入行,去年才毕业的新人。@lichangan1000 , 哈哈哈~~~去年毕业去了设计院然后被分到分院。因为新人、分院也就我一个给排水(虽然可以问总院技术指导)。然后遇到任何问题就只能自己解决了,就只能看以前图纸、规范、图集还有很多书很有作用。幸亏项目不多,经常有空自己学习,就是经验非常不足。所以经常逛论坛,学习各位前辈的经验。在论坛看各种案例,自己思考讨论下,万一以后我遇到这种项目了怎么处理。尽管行情不好,条件也足够的有挑战性。但是我觉得热爱自己的工作,也很有成就感。所以,以后还请前辈多多指点,我还差很多的知识。
回复
26楼
很不错的帖子,学习了,受教了
回复
27楼
gzh6308 发表于 2016-11-22 11:00 原规范最小是0.1,现在是0.140.14Mpa也是不够灭火要求的吧。
回复
28楼
回复版主@青春年少,我今天有看了下规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)里面对室外消火栓系统有解释,如下:
8.1.2 本条为强制性条文。
建筑室外消火栓系统包括水源、水泵接合器、室外消火栓、供水管网和相应的控制阀门等。室外消火栓是设置在建筑物外消防给水管网上的供水设施,也是消防队到场后需要使用的基本消防设施之一,
主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水向建筑室内消防给水系统供水,也可以经加压后直接连接水带、水枪出水灭火。本条规定了应设置室外消火栓系统的建筑。当建筑物的耐火等级为一、二级且建筑体积较小,或建筑物内无可燃物或可燃物较少时,灭火用水量较小,可直接依靠消防车所带水量实施灭火,而不需设置室外消火栓系统。
的确是可以用于直接灭火的,但是需要通过二次加压。我做了笔记,可以拿来共享下:
忽略水泵画的错误和难看。囧
回复
29楼
还要考虑水泵接合器位置,地下室出口等因素
回复
30楼
非常感谢分享
回复
31楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-22 10:40 我觉得您说的没有问题,但是室外0.1Mpa的水压,灭火能力恐怕是不行吧。室外消防栓的主要用途就是给消防车供水,原因是消防车储水有限,通过消防车机动灭火或者通过消防车经水泵接合器向室内水设施加压供水。首先,一定的压力和水量是保证室外栓向消防车供水的最低要求;其次,有一定足够的压力(如出口压力如室内消防栓的出口压力一样的话),在消防车不需要供水而富有余地的情况下,可以开展多点的灭火。 所以,室外消防栓不能低于0.1Mpa,首要的是提供给消防车使用(还有市政管道不可能长期采取高压输送)。