问题如下: 新 中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。 现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供? 个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?
问题如下:
新
<消规>
中室外消火栓系统采用市政供水时需要有两路进水。
消规>
现遇到一工程:市政给水只有一路进水,设置消防水池储存了室外消防用水量,消防水池到最不利红线边距离小于150m,室外消火栓用水量25L/s。
那么这种情况的话室外消火栓是否需要采用加压供水?还是可以采用市政直供?
个人觉得这么小的工程,这种情况下设置加压供水反而多此一举,大家这种情况是怎么处理的呢?
33楼
回复
34楼
看了好多解释,大家好像没有把握一点,如果不设置水池,和泵,那么室外消防水量25L火灾的时候水量不容易保证。所以,加压的方式是最保守的。
回复
35楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-18 13:05 1、只要室外市政管网压力满足室外消火栓的工作压力要求是可以的。2、这个在各个地区也有不同程度的做法, …规范这条是担心流量不满足要求。
回复
36楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
37楼
受教了,感谢分享
回复
38楼
我认为室外消火栓要设置加压系统。但这套管网加压后还和市政管连接吗
回复
39楼
设置了室外消防水池,只要保护距离够了,可以不设置加压。
回复
40楼
个人认为,在保护半径150m内,可以用水池设几个取水口代替,室外栓保护半径是150,显然不是用来直接灭火的,算下水损有多大。用来供消防车取水的,而且存了室外用水本来就要求得有取水口的。至于室外消火栓压力多大,规范没有明确,但不宜太小0.14MPa,也不宜大于0.5MPA吧
回复
41楼
另外,没有稳压装置的室外消火栓泵,如何启动是个问题。而且做了加压供水,室外消防水池也得做个取水口,以防出故障吧