酒店原给水系统:3层及以下为市政给水,4层以上为变频泵给水,改办公后最高日用水量稍降低,但最大时用水量反而增大了,合理吗?还可以沿用原先的给水主系统吗?
酒店原给水系统:3层及以下为市政给水,4层以上为变频泵给水,改办公后最高日用水量稍降低,但最大时用水量反而增大了,合理吗?还可以沿用原先的给水主系统吗?
![给水计算.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
回复
3楼
大家帮我分析可能吗?
酒店的小时最大用水量=日用水量x(2.5/24)=0.1倍日用水量
办公的小时最大用水量=日用水量x(1.5/10)=0.15倍日用水量
2.计算所得最大小时用水量比原系统大,变频泵供水系统 还可以沿用原来的系统吗?有什么问题不?
回复
4楼
改成办公,日用水量不发生变化么
回复
5楼
看到,就着急、上火。办公每天10h,酒店24h,没可比性。其二,加压泵流量是秒流量,不是最大小时水量。
回复
6楼
意思就是日用水量还是能满足的,但是最大用水量满足不了,增加水泵流量!
回复
7楼
lichangan1000 发表于 2016-11-21 14:51 看到,就着急、上火。办公每天10h,酒店24h,没可比性。其二,加压泵流量是秒流量,不是最大小时水量。谢谢,也就是可以沿用原先的水泵,没问题的
回复
8楼
高区不能盲目地用原来的设备和系统,建议最好进行水力计算。。复核水泵流量扬程、管道的管径。。。以免出现水泵供不上的问题。。因为宾馆客房卫生间一般不是按蹲便器设计的。。而是坐便器设计的。。而办公可能有蹲便器。。。设计压力和流量需要复核。。
回复
9楼
冷却塔补水,要专设泵,不能与生活给水合并。冲击负荷太大。