如图,设备间的门打开后,挡住了疏散门的一半宽度,这样做是否可以,感觉不符合要求,但是没找到明确规范。请大神指教。
如图,设备间的门打开后,挡住了疏散门的一半宽度,这样做是否可以,感觉不符合要求,但是没找到明确规范。请大神指教。
2楼
疏散门是向疏散方向开启的
这样两者都不影响了
回复
3楼
这取决于你是否想改,如果想改,和设计联系,出变更洽商,这个设计也知道,明显违反了疏散宽度的要求。如果不想改,和消防分包商量一下,如果他们关系够硬,也不是什么大问题。
回复
5楼
不可以,联系设计院出变更
回复
6楼
天籁村 发表于 2016-11-21 19:23 这取决于你是否想改,如果想改,和设计联系,出变更洽商,这个设计也知道,明显违反了疏散宽度的要求。如果 …疏散宽度有规定要求不得低于多少吗,还是仅仅因为两扇门打开后相互阻碍了
回复
7楼
dengken205 发表于 2016-11-22 08:37 不可以,联系设计院出变更为什么不行,有明确的规范要求吗
回复
12楼
0文化人0 发表于 2016-11-22 09:48 疏散宽度有规定要求不得低于多少吗,还是仅仅因为两扇门打开后相互阻碍了我理解:疏散宽度应该是根据建筑的使用功能和人流密集度及疏散要求确定的,一般为了能更有效的利用建筑面积,肯定取下限(这个应该不难理解吧?),如果开设备间的门占据了疏散通道的宽度,肯定就不符合要求了,但具体的规范要求宽度我还真没查过,设计人员应该比较清楚
回复
13楼
0文化人0 发表于 2016-11-22 09:48 疏散宽度有规定要求不得低于多少吗,还是仅仅因为两扇门打开后相互阻碍了我觉得你没必要纠结,直接给设计打电话,这个可以作为一个问题进行探讨吗,设计人员也需要现场施工人员反馈一些意见和合理化建议。毕竟真到了因为这个问题消防验收过不去的时候,虽然总包单位有责任,但设计单位的责任更大一些,你也是对工程比较负责才会多问的。
回复
14楼
0文化人0 发表于 2016-11-22 09:48 疏散宽度有规定要求不得低于多少吗,还是仅仅因为两扇门打开后相互阻碍了楼主可以看一下GB50016 P46页5.5安全疏散和避难
回复
15楼
与设计沟通
回复
16楼
根据自身的情况决定吧!
回复