2楼
《消规》11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
回复
3楼
流量开关是用来发信号启动消防水泵的,如果你的水箱是为消火栓系统设置的你就要做这东西,如果你只有喷淋系统可以不做,可参考15S909的11章内容。
回复
4楼
谢谢楼主分享!!!
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-23 12:34 流量开关是用来发信号启动消防水泵的,如果你的水箱是为消火栓系统设置的你就要做这东西,如果你只有喷淋系 …规范也没有说必须做流量开关。但是最好做上,这样就不提意见了。
回复
7楼
消火栓系统必须要的
回复