高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力Hmax=H1+H0,那么H0这个水泵零流量的扬程是如何得到数据啊?哪位能告诉一下,谢谢啊。
kangying101:消防给水及消火栓系统技术规范的图示中8.2.3图示里面提到的
GB50974-2014第5.1.6.4有零流量时压力的计算
消防水泵扬程的1.2~1.4倍