土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地上四层汽车库,做防排烟,是否需要和地下停车场一样一个风机负担一个防烟分区

地上四层汽车库,做防排烟,是否需要和地下停车场一样一个风机负担一个防烟分区

发布于:2016-11-25 09:53:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位前辈,现在遇到一个地上敞开式汽车库,一共有四层,但宽度超过60m,不能使用自然排烟,每层有三个防火分区,我每个防火分区划分了两个防烟分区

想请问,是否需要每层都设置排烟机房单独负担每个防烟分区的排烟量,像地下车库一样,一个风机 只能负担一个防烟分区呢?
或者是否可以一个风机放屋顶负担多个防烟分区,由风井到每层加支管呢?

谢谢·

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • comma3
    comma3 沙发
    vk3001h 发表于 2016-11-28 12:39 汽车库防火规范GB50067-2014对于须设排烟系统的情在第8.2.1条是这么规定的:除敞开式汽车库、建筑面积小于1 …谢谢您的回复,最后还是设置了每个防烟分区一个风机,汽车库规范的说明里面有备注面积过大的敞开式汽车库也得考虑机械排烟,我这个深度超过60m了。
    2016-12-14 09:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    汽车库防火规范GB50067-2014对于须设排烟系统的情在第8.2.1条是这么规定的: 敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库 ,汽车库、修车库应设排烟系统,......
    2016-11-28 12:39:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要求温差小的空调区域送风口怎么选择?

图书馆要求使用精密空调,根据现场情况选择侧送的方式,沿送风方向长度为7m,层高3.6m,宽14.4,总风量为8000m3/h。计划采用8个侧送风口,现在问题是选用百叶风口还是球形风口?一般球形风口是用在高大空间的,对温差波动范围不严格的场所,那现在这个情况下需要用到球形风口吗?用球形风口对气流组织会有比较好的效果吗?还是用百叶风口就可以满足了?

回帖成功

经验值 +10